Funktionserhalt bei BMA ???

Diskutiere Funktionserhalt bei BMA ??? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe gerade folgende "Diskussion" über die Auslegung der aktuellen MLAR 03/2000 Wann kann eine BMA-Verkabelung (der Melderringe) ohne...

  1. #1 htt2006, 28.02.2006
    htt2006

    htt2006

    Dabei seit:
    20.02.2006
    Beiträge:
    29
    Zustimmungen:
    0
    Habe gerade folgende "Diskussion" über die Auslegung der aktuellen MLAR 03/2000

    Wann kann eine BMA-Verkabelung (der Melderringe) ohne Funktionserhalt ausgeführt werden?

    - wenn die Anlage in Ringbustechnik ausgeführt ist, dadurch trotz Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung alle Brandmelder funktionsfähig bleiben

    oder nur

    - wenn Hin- und Rückleitung (Ringbus) als Durchdringung in die einzelnen Geschosse voneinanader räumlich getrennt sind?
     
  2. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    0
    Watt willste denn verdraten? Lüftung oder Brandmelde? MLAR ist für Lüftungen. Für BMA brauchst du ua VDE 0100 und VdS 2095
     
  3. #3 htt2006, 28.02.2006
    htt2006

    htt2006

    Dabei seit:
    20.02.2006
    Beiträge:
    29
    Zustimmungen:
    0
    das ist so nicht richtig:

    die mlar ist die Muster-Leitungs-Anlagen-Richtlinie....
    für die brandschutztechnischen Anforderungen an Leitungsanlagen.

    siehe hier:
    http://www.mlpartner.de/NEW_MLP/index.html
    unter Downloads/Richtlinien.

    Gruß
     
  4. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    0
    :oops:
     
  5. #5 Xray007, 04.03.2006
    Xray007

    Xray007

    Dabei seit:
    08.12.2005
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    BMA Fuktionserhalt

    Zunächs einmal steht meine wissens in der MLAR
    derartiges nicht drinn, wenn dann in der VDS-Zulassung der Anlage.
    Ohne Funktionserhalt geht es nicht, es sei denn der Ring versorgt nur den Brandabschnitt in dem die Anlage sich befindet.

    In allen anderen Fällen
    1. Hin- und Rückleitung in Funktionerhalt (vom 1. Melder, vom Letzten Melder zurück)
    2. Hin- und Rückleitung auf Seperaten Wegen (Redundant)

    :oops:
     
  6. #6 schlotti, 09.03.2006
    schlotti

    schlotti

    Dabei seit:
    26.02.2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    das kann mann nicht sogenau sagen da es sehr von den feuerwehr aufschaltbedingungen und vom jeweiligen projekt leiter abhängt. weil wir haben schon die tollsten sachen gemacht von kommplett e30 mit pannzerrohr bis alles normal jysty (wahr aber eine ausnahme).

    meisten ist es so das die zu und rückleitung in e30 zu verlegen sind.

    hupen zuleitung sind pro brandabschnitt und in e30 zu verlegen.
     
Thema:

Funktionserhalt bei BMA ???

Die Seite wird geladen...

Funktionserhalt bei BMA ??? - Ähnliche Themen

  1. darf Funktionserhalt - Leitung an der offenen Decke übersprüht werden?

    darf Funktionserhalt - Leitung an der offenen Decke übersprüht werden?: Darf man Funktionserhalt - Leitungen an der offenen Decke übersprühen? Hier ist eine Odenwalddecke demontiert worden. Jetzt soll die Decke, die...
  2. Netzwerkleitung CAT 7 in Funktionserhalt

    Netzwerkleitung CAT 7 in Funktionserhalt: Hallo, Gibt es eigentlich ein CAT 7 Netzwerkkabel in funktionserhalt ?
  3. Funktionserhalt E30 nachweisen

    Funktionserhalt E30 nachweisen: Hallo Leute, hab da wieder mal ein Problem mit einem Schaltschrank. Bei der Prüfung des E30 Schaltschrankes wurde von Sachverständigen...
  4. E90 Funktionserhalt Bündelung senkrechte Verlegung

    E90 Funktionserhalt Bündelung senkrechte Verlegung: Hallo ! Ich hoffe es kann mir jemand diese Frage aus Erfahrung beantworten ohne auf die Handbücher und Anweisungen der Hersteller zu verweisen:...
  5. Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt

    Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt: Hallo liebe Fachleute, ich bräuchte einmal euren Rat zur Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt. Gegeben ist eine Kabelrinne die als...