Geht 4 poliger FI Schutzschalter auch an 2 poliger Anlage?

Diskutiere Geht 4 poliger FI Schutzschalter auch an 2 poliger Anlage? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Bei einer älteren Anlage (" Leitungen) soll ein FI eingesetzt werden (was ja kein Problem ist)n Allerdings ist schon ein 4 Poliger gekauft - Kann...

  1. #1 matthias34, 28.06.2005
    matthias34

    matthias34

    Dabei seit:
    23.06.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Bei einer älteren Anlage (" Leitungen) soll ein FI eingesetzt werden (was ja kein Problem ist)n Allerdings ist schon ein 4 Poliger gekauft - Kann dieser normal mit L1 und N beschalten werden und der Rest der Anschlüsse bleibt offen?

    (Die Empfindlichkeit und die Sicherungshöhe stimmen=
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    4pol FI auf 2pol Anschluss - geht !

    Hallo matthias , das geht normalerweise ,

    - wie sind denn die Empfindlichkeit und die Sicherungshöhe ?

    beachte aber :

    - auf die Auslösetaste am FI , denn nicht überall ist der N - Leiter sowie der Aussenleiter, welcher auf/am Prüfstromkreis liegt ,
    genormt (also Schaltbild beachten - so dass Prüftastenfunktion gewährt bleibt !) !

    Schaltskizze zu FI : (hierbei 2 Aussenleiter weglassen !)
    [​IMG]

    Gruß ,
    Gretel
     
Thema:

Geht 4 poliger FI Schutzschalter auch an 2 poliger Anlage?

Die Seite wird geladen...

Geht 4 poliger FI Schutzschalter auch an 2 poliger Anlage? - Ähnliche Themen

  1. FI und Sicherungsautomat fliegen immer erst nach ein paar Minuten

    FI und Sicherungsautomat fliegen immer erst nach ein paar Minuten: Hallo, Bin neu hier und auch kein Experte. Trotzdem (oder gerade deswegen) bitte ich um Hilfe Wir haben seit heute folgendes Problem: Es fliegen...
  2. Wirkunggrade von nördlich ausgerichteten Anlagen

    Wirkunggrade von nördlich ausgerichteten Anlagen: Möchte mal das ersten Betrag in diesen Unterforum leisten. Wir haben jetzt hier ein EFH, wo die Solaranlagen auf die Dachhälfte Richtung NO...
  3. Strom auf dem PE bei Anlage

    Strom auf dem PE bei Anlage: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier halbswegs richtig. Ich habe bei einer neu installierten Industrieanlage das Problem, dass ich, je nach...
  4. Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung

    Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker sondern Maschinenbauer und kenne nur die Grundlagen der Kreuzschaltung. In unserer neuen Wohnung gibt es...
  5. Taster 2 Funktionen geben

    Taster 2 Funktionen geben: Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem und bräuchte hierfür bitte eure Hilfe. In meinem Haus ist eine Schaltung eines Orientierungslichtes...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden