Hallo zusammen,
stehe vor folgendem Problem.
Ich möchte einen DC-Motor (24 Volt 3 Amp.) und eine 24 Volt Logo an einem Netzteil Firma Murr Elektronik. mit der Art. Nr.: 85199 24 VDC 7,5 Amp. betreiben.
Wenn ich an dem Gleichrichter die Ausgangsgleichspannung messe erhalte ich Werte zwischen 26,5 und 28,5 Volt.
Wenn ich mit der Phase an dem –5% Anschluß gehe erhalte ich komischerweise eine höhere Ausgangsspannung als wenn ich an die +5% Klemme gehe!?
Gemessen einmal mit Anschluß der Phase an +5%, einmal an –5% einmal an 230 Volt
1. Kann ich die Phase überhaupt ohne weiteres wahlweise an diesen Klemmen betreiben !?
2. Ich habe nun bedenken das die Siemens Logo z.B. bei 28,5 Volt im Dauerbetrieb schlapp macht, hat hier jemand mit Erfahrung bei Werten über 24 Volt mit der Logo !?
3. Der angeschlossenen DC Motor hätte eigentlich für den Einsatz bei ca. 21 Volt die richtige Drehzahl (ausprobiert über ein anderes regelbares Netzteil mit Anzeige), könnte ich hier was kostengünstiges zwischen Festspannungsnetzteil und Motor schalten um hier ca. die 21 bis 22Volt zu erreichen ?
4. Wenn ich realisieren wollte das der Motor für 2 bis 3 Sekunden sozusagen als Sanftanlauf mit sagen wir einfach mal 6 oder 8 Volt anläuft und dann erst auf die volle 21 bis 22 Volt übergeht bzw. umspringt, wie könnte man sowas kostengünstig realisieren event. mit einem Wiederstand und die Relaisausgänge der Siemens Logo ???
Danke euch jetzt schon im Voraus ....!
Grüße Michael
stehe vor folgendem Problem.
Ich möchte einen DC-Motor (24 Volt 3 Amp.) und eine 24 Volt Logo an einem Netzteil Firma Murr Elektronik. mit der Art. Nr.: 85199 24 VDC 7,5 Amp. betreiben.
Wenn ich an dem Gleichrichter die Ausgangsgleichspannung messe erhalte ich Werte zwischen 26,5 und 28,5 Volt.
Wenn ich mit der Phase an dem –5% Anschluß gehe erhalte ich komischerweise eine höhere Ausgangsspannung als wenn ich an die +5% Klemme gehe!?
Gemessen einmal mit Anschluß der Phase an +5%, einmal an –5% einmal an 230 Volt
1. Kann ich die Phase überhaupt ohne weiteres wahlweise an diesen Klemmen betreiben !?
2. Ich habe nun bedenken das die Siemens Logo z.B. bei 28,5 Volt im Dauerbetrieb schlapp macht, hat hier jemand mit Erfahrung bei Werten über 24 Volt mit der Logo !?
3. Der angeschlossenen DC Motor hätte eigentlich für den Einsatz bei ca. 21 Volt die richtige Drehzahl (ausprobiert über ein anderes regelbares Netzteil mit Anzeige), könnte ich hier was kostengünstiges zwischen Festspannungsnetzteil und Motor schalten um hier ca. die 21 bis 22Volt zu erreichen ?
4. Wenn ich realisieren wollte das der Motor für 2 bis 3 Sekunden sozusagen als Sanftanlauf mit sagen wir einfach mal 6 oder 8 Volt anläuft und dann erst auf die volle 21 bis 22 Volt übergeht bzw. umspringt, wie könnte man sowas kostengünstig realisieren event. mit einem Wiederstand und die Relaisausgänge der Siemens Logo ???
Danke euch jetzt schon im Voraus ....!