- 15
Angenommen hinter einem mit FI (30mA) abgesicherten Stromkreis wird mit einer Notstrom oder PV-Anlage direkt eingespeist (z.B. an einer Steckdose des Stromkreises). Weiterhin wird angenommen, dass an einer zweiten Steckdose des gleichen Stromkreises ein Verbraucher angeschlossen ist, welcher 2A zum Betrieb benötigt.
Wie verhalten sich die Ströme/deren Summe am FI:
1. die Einspeisung (Not/PV) beträgt ebenfalls 2A
2. die Einspeisung (Not/PV) beträgt 3A
3. die Einspeisung (Not/PV) beträgt 1A
Gibt es bei 1. überhaupt einen Stromfluss durch den FI oder ist Hin: 0 - Zurück: 0 = 0, da der Verbraucher direkt von der Einspeisung betrieben wird oder "fließen" hier die 2A dennoch hin/zurück?
Was passiert weiterhin in den o.g. Fällen, wenn am Verbraucher (Defekt etc.) ein Strom von beispielsweise 50mA auf PE abgeleitet wird?
Fließen bei 1 die "zusätzlich benötigten" 50mA von der Netzspeisung über den FI über den PE ab und der FI löst aus?
Was wäre, wenn die Einspeisung (Not/PV) im Ableitfall genau 2,05A (zufällig) liefern würde?
Wie verhalten sich die Ströme/deren Summe am FI:
1. die Einspeisung (Not/PV) beträgt ebenfalls 2A
2. die Einspeisung (Not/PV) beträgt 3A
3. die Einspeisung (Not/PV) beträgt 1A
Gibt es bei 1. überhaupt einen Stromfluss durch den FI oder ist Hin: 0 - Zurück: 0 = 0, da der Verbraucher direkt von der Einspeisung betrieben wird oder "fließen" hier die 2A dennoch hin/zurück?
Was passiert weiterhin in den o.g. Fällen, wenn am Verbraucher (Defekt etc.) ein Strom von beispielsweise 50mA auf PE abgeleitet wird?
Fließen bei 1 die "zusätzlich benötigten" 50mA von der Netzspeisung über den FI über den PE ab und der FI löst aus?
Was wäre, wenn die Einspeisung (Not/PV) im Ableitfall genau 2,05A (zufällig) liefern würde?