Auf dem Bild ist nicht angezeigt, ob es sich bei der Darstellung um eine Abgangs N schiene Handelt an der die Neutralleiter gesammelt werden, oder um die N-Sammelschiene vor dem FI.
Ganz klar steht deshalb auch nochmal der Satz darunter, daß das Bauteil NUR für 3 getrennte Wechselstromkreise zugelassen ist!
Ein Herd braucht zwar prinzipiell keinen Drehstrom hat aber KEINE getrennten Wechselstromkreise sondern einen gemeinsamen Drehstromkreis!!!
Ganz klar steht deshalb auch nochmal der Satz darunter, daß das Bauteil NUR für 3 getrennte Wechselstromkreise zugelassen ist!
Ein Herd braucht zwar prinzipiell keinen Drehstrom hat aber KEINE getrennten Wechselstromkreise sondern einen gemeinsamen Drehstromkreis!!!