Hallo zusammen,
ich habe folgende Anordnung der Sicherungen:
63A NH im HAK -> 35 A SLS (Hager 3 pol) -> Zähler -> LS Schalter 16 A für ca. 23 Stromkreise.
Das ganze hat zwei Jahre einwandfrei funktioniert und jetzt ist der Wurm drin. Nach ein paar Änderungen der Hausinstallation fliegt ständig der mittlere SLS (L2) raus.
Als alter Fuchs habe ich nun mal L2 und L3 in Richtung Zähler getauscht und siehe da es fliegt wieder der mittlere raus. Was noch zu bemerken ist: Der ausgelöste SLS Schalter ist ziemlich warm und lässt sich erst nach einigen minuten wieder einschalten. Es kann sein dass das mit den Änderungen an der Installation nur Zufall ist und darum wäre meine erste Vermutung das der mittlere SLS eine Macke hat aber ich würde erstmal noch ein paar Meinungen einholen bevor ich mir einen neuen kaufe.
MfG
hde
ich habe folgende Anordnung der Sicherungen:
63A NH im HAK -> 35 A SLS (Hager 3 pol) -> Zähler -> LS Schalter 16 A für ca. 23 Stromkreise.
Das ganze hat zwei Jahre einwandfrei funktioniert und jetzt ist der Wurm drin. Nach ein paar Änderungen der Hausinstallation fliegt ständig der mittlere SLS (L2) raus.
Als alter Fuchs habe ich nun mal L2 und L3 in Richtung Zähler getauscht und siehe da es fliegt wieder der mittlere raus. Was noch zu bemerken ist: Der ausgelöste SLS Schalter ist ziemlich warm und lässt sich erst nach einigen minuten wieder einschalten. Es kann sein dass das mit den Änderungen an der Installation nur Zufall ist und darum wäre meine erste Vermutung das der mittlere SLS eine Macke hat aber ich würde erstmal noch ein paar Meinungen einholen bevor ich mir einen neuen kaufe.