    Hallo zusammen,

    ich habe folgende Anordnung der Sicherungen:
    63A NH im HAK -> 35 A SLS (Hager 3 pol) -> Zähler -> LS Schalter 16 A für ca. 23 Stromkreise.

    Das ganze hat zwei Jahre einwandfrei funktioniert und jetzt ist der Wurm drin. Nach ein paar Änderungen der Hausinstallation fliegt ständig der mittlere SLS (L2) raus.

    Als alter Fuchs habe ich nun mal L2 und L3 in Richtung Zähler getauscht und siehe da es fliegt wieder der mittlere raus. Was noch zu bemerken ist: Der ausgelöste SLS Schalter ist ziemlich warm und lässt sich erst nach einigen minuten wieder einschalten. Es kann sein dass das mit den Änderungen an der Installation nur Zufall ist und darum wäre meine erste Vermutung das der mittlere SLS eine Macke hat aber ich würde erstmal noch ein paar Meinungen einholen bevor ich mir einen neuen kaufe.

    MfG
    hde
     
  2. Anzeige

  3. h2de

    h2de

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Es hängen im Prinzip normale Sachen dran also nichts außergewöhnliches. Spielt ja eigentlich auch keine Rolle das ich ja die Phasen getauscht habe und die Verbraucher ja dann an der anderen hingen und da ist die Sicherung nicht gekommen. Das mit der Änderung an der Installation kann auch Zufall sein ???

    Vielleicht ist ja auch im SLS was defekt was. Wer Weis. Ich werd ihn wohl mal tauschen müssen. Kann man denn die Hager SLS auch einzeln tauschen es wäre ja im Prinzip nur in der Mitte der defekt? Ach ja, was ich auch schon immer mal wissen wollte: Warum wird den der N-Leiter mit am SLS angeschlossen?
     
  4. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    hast du schon den Strom der einzelnen Phasen gemessen?

    Bei 23 Stromkreisen erscheinen mir 35A reichlich knapp bemessen. :shock:

    Dann kannst du die SLS austauschen gegen 50 oder 63A.

    Gruß Kawa :D
     
Thema:

Hauptsicherungsautomat löst aus

Die Seite wird geladen...

Hauptsicherungsautomat löst aus - Ähnliche Themen

  1. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!

    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  2. Ofen löst FI-Schalter aus

    Ofen löst FI-Schalter aus: Hallo, mein Ofen zuhauße schmeißt den FI-Schalter, wenn er warm wird. Er wird nicht sofort ausgelöst, wenn man ihn einschaltet sondern erst nach...
  3. DDR Standbohrmaschine löst FI aus.

    DDR Standbohrmaschine löst FI aus.: Hallo liebes Forum, habe mir für meine Werkstatt eine alte DDR Standbohrmaschine zugelegt. Voller Vorfreude wollte ich sie nun in die 400V 16A...
  4. FI löst aus bei Stromausfall seitens Energieversorger

    FI löst aus bei Stromausfall seitens Energieversorger: Hallo liebe 50Hz-Freunde, bei uns ist heute Morgen der Strom zweimal kurz hintereinander ausgefallen, die halbe Siedlung war ohne Strom. Als der...
  5. Dringend: Wie löst man Kabel aus dieser Sammelklemme?

    Dringend: Wie löst man Kabel aus dieser Sammelklemme?: Ich hoffe es gibt einen "Trick" um Kabel aus dieser Sammelklemme zu lösen. Die Kabel werden von unten eingeführt und rasten ein. Aber wie bekommt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden