lilabaer
- Beiträge
- 113
Hi Leute !
Ich stehe ziemlich auf dem Schlauch. Ein Problem, dass nicht genügend Adern da sind, habe ich mit zwei Wechselschaltungen und einer Ausschaltung.
Folgendes Szenario:
Lampe 1 wird nur vom Ausschalter am Ort B geschaltet.
Lampe 2 wird von den beiden Wechselschaltern am Ort A u. B geschaltet.
Lampe 3 wird von den beiden Wechselschaltern am Ort B u. C geschaltet.
Am Ort A sind
ein Wechselschalter für Lampe 2
ein Wechselschalter für Lampe 3
ein NYM 3 x 1,5 zur Lampe 1
ein NYM 3 x 1,5 zur Lampe 2
ein NYM 7 x 1,5 verbindet Ort A mit Ort B
Am Ort B sind
ein Wechselschalter für Lampe 2
ein Ausschalter für Lampe 1
L1, N und PE sind ausschließlich nur am Ort B vorhanden
Am Ort C ist
ein Wechselschalter für Lampe 3
ein NYM 5 x 1,5 verbindet Ort C mit Ort B
Also, ich meine das NYM 7 x 1,5 welches Ort A mit Ort B verbindet hat eine Ader zu wenig, um die Schaltungen zu realisieren. Habe ich Recht?
Nun ist schon der Putz drauf! Was kann ich machen, ohne zu stemmen, falls ich Recht habe?
Ich stehe ziemlich auf dem Schlauch. Ein Problem, dass nicht genügend Adern da sind, habe ich mit zwei Wechselschaltungen und einer Ausschaltung.
Folgendes Szenario:
Lampe 1 wird nur vom Ausschalter am Ort B geschaltet.
Lampe 2 wird von den beiden Wechselschaltern am Ort A u. B geschaltet.
Lampe 3 wird von den beiden Wechselschaltern am Ort B u. C geschaltet.
Am Ort A sind
ein Wechselschalter für Lampe 2
ein Wechselschalter für Lampe 3
ein NYM 3 x 1,5 zur Lampe 1
ein NYM 3 x 1,5 zur Lampe 2
ein NYM 7 x 1,5 verbindet Ort A mit Ort B
Am Ort B sind
ein Wechselschalter für Lampe 2
ein Ausschalter für Lampe 1
L1, N und PE sind ausschließlich nur am Ort B vorhanden
Am Ort C ist
ein Wechselschalter für Lampe 3
ein NYM 5 x 1,5 verbindet Ort C mit Ort B
Also, ich meine das NYM 7 x 1,5 welches Ort A mit Ort B verbindet hat eine Ader zu wenig, um die Schaltungen zu realisieren. Habe ich Recht?
Nun ist schon der Putz drauf! Was kann ich machen, ohne zu stemmen, falls ich Recht habe?