Hilfe - Wer kennt so (siehe Beschreibung) ein "Relais&q

Diskutiere Hilfe - Wer kennt so (siehe Beschreibung) ein "Relais&q im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Bin Laie mit techn. Verständnis und suche ein bestimmtes Relais / Umschalter zu einem günstig-fairen Preis und kein teures...
Und genau so ist es Klipp und klar verboten! Erstens sind beide Netze einpolig über den N verbunden und zweitens kann beim Umschalten ein Lichtbogen zünden der dann beide Netze auch noch über den L miteinander verbindet. Der Strom über den Lichtbogen kann dann mehrere 100A erreichen!
 
Völliger Quatsch von den selbsternannten Regelwächtern!

Das Relais wird erst aktiv wenn es nur einen Stromversorger gibt.

Im Regelfall ist das Relais angezogen und inaktiv. Erst wenn es abfällt und damit umschaltet, gibt es nur einen einzigen Stromversorger.
Das heisst mit anderen Worten, es schaltet nicht zwischen zwei Versorgern um, sondern es schaltet sich bei Ausfall des einen auf einen anderen Versorger auf. Das ist ein grosser Unterschied.

Ich frage mich, wie man als Elektriker auf die Idee kommt, da könnte ein Lichtbogen entstehen :roll:
 
Sparky schrieb:
Das Relais wird erst aktiv wenn es nur einen Stromversorger gibt.

Im Regelfall ist das Relais angezogen und inaktiv. Erst wenn es abfällt und damit umschaltet, gibt es nur einen einzigen Stromversorger.

Dann denk mal an das Verhalten bei kurzzeitigen (transienten) Störungen. Und das Rückfallverhalten, bei Stromwiederkehr.

Sparky schrieb:
Das heisst mit anderen Worten, es schaltet nicht zwischen zwei Versorgern um, sondern es schaltet sich bei Ausfall des einen auf einen anderen Versorger auf. Das ist ein grosser Unterschied.

Die Schaltung kann man hoechstens im Kleinspannungsbereich anwenden.
 
Sparky schrieb:
Völliger Quatsch von den selbsternannten Regelwächtern!

Das Relais wird erst aktiv wenn es nur einen Stromversorger gibt.

Im Regelfall ist das Relais angezogen und inaktiv. Erst wenn es abfällt und damit umschaltet, gibt es nur einen einzigen Stromversorger.
Das heisst mit anderen Worten, es schaltet nicht zwischen zwei Versorgern um, sondern es schaltet sich bei Ausfall des einen auf einen anderen Versorger auf. Das ist ein grosser Unterschied.

Ich frage mich, wie man als Elektriker auf die Idee kommt, da könnte ein Lichtbogen entstehen :roll:

Ganz einfach an jedem Kontakt entsteht beim Ein und Ausschalten immer ein Lichtbogen . Dieser Lichtbogen ist auch die Ursache warum Kontakte Verbrennen oder Verschweißen. So und damit du verstehst was ein Lichtbogen verursacht schau dir mal die verbotene Hamburger Schaltung an. Diese Funktioniert aber mit neueren Schaltern nur Kurzzeitig weil beim Schalten ein Lichtbogen Zündet und dann dieser Lichtbogen L und N verbindet fliegt die Sicherung! Die älteren Schalter waren von den Kontakten entsprechend ausgelegt ( Abstand und Schaltzeit) Was denkst du was an einem Wechsler passiert wenn zum Beispiel das Netz gerade die max positive Halbwelle am L anliegen hat und der Generator die negative Halbwelle an den anderen Kontakt legt. Dann hast du die doppelte Netzspannung zwischen den Kontakten und auch die 4 Fache Leistung des Lichtbogens. Für die Länge des Lichtbogens ist die Feldstärke zwischen den geöffneten Kontakten verantwortlich und die steigt mit der Spannung. Der Abstand zwischen den Kontakten ist auch dafür verantwortlich ob ein Lichtbogen selbst Zündet oder verlischt. Beispiel dafür sind zB Schütze für Photovoltaik. da sind in aller Regel mehrere Kontakte in Reihe geschaltet um eben in Kurzer Zeit einen möglichst großen Abstand zwischen den Kontakten und mehrere kleine Lichtbögen zu erreichen.
Wie gesagt bei Kleinspannung kannst du annehmen das der Lichtbogen eben nicht zu einem Kurzschluss am Wechsler führt aber nicht bei Netzspannung oder gar Hochspannung
Noch etwas hast du dir mal überlegt warum ein und das selbe Relais bei AC 250V 10A schalten kann aber bei DC nur 125 V und 0,4A schalten darf!
Damit eben durch den Lichtbogen kein Kurzschluss zwischen den verschiedenen Netzen entstehen kann werden da keine Wechsler sondern getrennte Schließer verwendet und die Schütze werden Zwangsverriegelt
 