B
backbone10
- Beiträge
- 4
Hallo, wer kann und mag mir helfen, den Fehler auf Motor oder Steuerung einzugrenzen ?
Der Antrieb ist eigentlich neuwertig, hat vielleicht 1000 Bewegungen gemacht. keine weiteren Sicherheitsvorrichtungen eingebaut.
Das (neuwertige) Tor wurde mehrfach ausgekuppelt, auf Leichtgängigkeit getestet (es lässt sich mit dem kleinen Finger über den ganzen Weg schieben), Werksreset, Kraft wurde erhöht usw…
Den Befehl zur Öffnung bekommt die Steuerung, das wurde mit der Fernbedienung und externem Schalter überprüft, auch das Relais zieht an. Auch im ausgekuppelten Zustand dreht sich das Ritzel nicht. Ich habe das obere Gehäuseteil des Motors demontiert, Bürsten sind optisch ok, der Rotor lässt sich ohne Probleme drehen. Versuchsweise habe 12 V DC angelegt (im ausgekuppelten Zustand). Leider auch hier nicht die geringste Reaktion.
Hörmann Support war gleich Null, nur ein neuer Antrieb wurde empfohlen.
Ist das eine geeignete Methode zum Testen ? Was könnte man noch probieren ?
Danke für die Unterstützung
Der Antrieb ist eigentlich neuwertig, hat vielleicht 1000 Bewegungen gemacht. keine weiteren Sicherheitsvorrichtungen eingebaut.
Das (neuwertige) Tor wurde mehrfach ausgekuppelt, auf Leichtgängigkeit getestet (es lässt sich mit dem kleinen Finger über den ganzen Weg schieben), Werksreset, Kraft wurde erhöht usw…
Den Befehl zur Öffnung bekommt die Steuerung, das wurde mit der Fernbedienung und externem Schalter überprüft, auch das Relais zieht an. Auch im ausgekuppelten Zustand dreht sich das Ritzel nicht. Ich habe das obere Gehäuseteil des Motors demontiert, Bürsten sind optisch ok, der Rotor lässt sich ohne Probleme drehen. Versuchsweise habe 12 V DC angelegt (im ausgekuppelten Zustand). Leider auch hier nicht die geringste Reaktion.
Hörmann Support war gleich Null, nur ein neuer Antrieb wurde empfohlen.
Ist das eine geeignete Methode zum Testen ? Was könnte man noch probieren ?
Danke für die Unterstützung