E
EBC41
- Beiträge
- 4.980
- Installation eines Notstrom-/Netzumschalters
- #101
Falls es im oberen Anschlussraum Platz findet (ob es überhaupt vom Versorger abgesegnet werden würde, weiss ich nicht), könnte eine 4 polige Umschaltung zum Beispiel so aussehen. Obwohl die 4 polige Umschaltung den Nachteil hat, bei Versagen der N-Kontakte, eine Sternpunktverschiebung zu verursachen, hat sie den Vorteil für alle möglichen Generatoren prinzipiell einmal geeignet zu sein. Evtl. notwendige PE-N Brücken im Notstromeinspeisezweig sind je nach Generatorausführung einzufügen.
Wenn ich das Bild richtig deute, hat der Notstromumschalter ausgangsseitig bereits montierte Brücken für die drei Aussenleiter, aber nicht für den N?
Weiters ist zu klären, ob die Kontakte eingangsseitig auch wirklich links für Netz und rechts für Notstrom liegen?
Es ist aber nicht so, dass die 4 polige Umschaltung Spannung auf dem Schutzleiter bewirken kann, wie oben in #21 geschrieben wurde.
Wenn ich das Bild richtig deute, hat der Notstromumschalter ausgangsseitig bereits montierte Brücken für die drei Aussenleiter, aber nicht für den N?
Weiters ist zu klären, ob die Kontakte eingangsseitig auch wirklich links für Netz und rechts für Notstrom liegen?
Es ist aber nicht so, dass die 4 polige Umschaltung Spannung auf dem Schutzleiter bewirken kann, wie oben in #21 geschrieben wurde.