Installationszonen Bad

Diskutiere Installationszonen Bad im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezügl. der Installationszonen im Bad. Wie sehen die aktuellen Anforderungen aus? Hier finden wir ja die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

Mark685

Beiträge
24
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezügl. der Installationszonen im Bad. Wie sehen die aktuellen Anforderungen aus?

Hier finden wir ja die Bereiche 0,1 und 2.
Zum Bereich 1 habe ich eine Frage:
Ich kenne bisher, Ein Zitat aus der DIN VDE 0100-701:

"Im Schutzbereich 1 sind elektrische Verbrauchsmittel nur erlaubt, wenn es sich um fest angeschlossene Wassererwärmer, Whirlpool- und Abwasserpumpen oder Abluftgeräte handelt."

Darf im Bereich 1 somit jeder Ablüfter mit einer Betriebsspannung von 230 V in die Wand gesetzt werden.(Bad liegt an der Außenwand???

Gruss Mark685
 
Mark685 schrieb:
Darf im Bereich 1 somit jeder Ablüfter mit einer Betriebsspannung von 230 V in die Wand gesetzt werden.

Ab 2,25m OKFF ist Bereich 1 zuende da darf der Lüfter auf jedenfall sitzen

oder

Verbrauchsmittel für Bereich 1
Vom Hersteller zugelassene Verbrauchsmittel,
Ortsfest angebracht sowie fest angeschlossen
wie z.B.: Abluftgeräte, Whirlpool-Einrichtungen ...


Wäre also wohl zulässig der Lüfter

Mfg
 