Wegen ein paar Euro so einen halbpfusch zu machen, ist nicht nur fragwürdig, sondern einfach dumm: Das NYY hält in der Regel wesentlich länger und amortisiert sich so ohnehin mit der Zeit. Mit solchen Basteleien sollte man nicht erst anfangen, zumal NYM auch UV-anfällig ist und die Abdichtung des Schutzrohres mehr Aufwand erfordert, als einfach gleich die richtige Leitung zu nehmen!
@GTS: Das ganze ist eigentlich einfach: Für draußen gibt es erstmal zwei arten von Leitung bzw. Kabel:
- Leitung für flexible Verlegung zur temporären versorgung
- Leitung/Kabel für Festverlegung zur dauerhaften Versorgung
Für temporäre Installationen, also solche, die übergangsweise betrieben werden und wo nichts eigegraben wird, nimmt man z.B. entweder:
- H05RR-F / H07RR-F: Mittelschwere Gummileitung zum kurzen Einsatz im außenbereich (<1 Tag)
- H05RN-F / H07RN-F: Mittelschwere Gummileitung zum längerfristigen Einsatz im Außenbereich
- H05BQ-F / H07BQ-F: Widerstandsfähige Polyurethanleitung zum längeren Außeneinsatz. BEsser als Gummileitung.
- Spezialtypen: Z.B. Lapp Ölflex 540P: Verbessertes H05-/H07BQ-F mit Bakterien-, öl-, Hydrolysefestem und hochdruckreinigbaren Mantel, Temperaturbereich -50 - +90°C
Gummileitung geht nur bis 60°C und zermürbt schneller als PUR-Leitung.
Code:
- H für Harmonisiert
- xx für den Spannungswert (05 = 300/500V, 07 = 450/750V)
- y für das Material der Aderisolation (z.B. R für Gummimischung abc...)
- z für das Material der Mantelisolation (z.B. Q für PUR)
- -F für standardtyp feindrähtig (rund, feindrähtig)
- Kabel für festverlegung (für dich interessant):
- NYY: Standardtyp mit kupferadern
- NYCY: Verbesserter Sicherheitstyp mit PE/N/PEN als Konzentrischer Schirmleiter mit Folienstrang. Der konzentrische Leiter kann als Armierung dienen.
- NYCWY: Wie NYCY, jedoch mit Wellenfürmigem Ceanderleiter für den PE, N oder PEN, der allerdings nicht als Armierung verwendet werden darf.
- NAYY: NYY mit Aluminiumadern
- NAYCY: NYCY mit Aluadern
Das Beste in deinem Fall wäre NYCY, weil dieses durch den Schirmleiter erhöhte sicherheit bietet (wenn jemand eine Bohnenstange einschlägt und diese das Kabel durchbohrt, kann sie nicht unter strom stehen, sondern es wird, falls ein spannungsführender Leiter berührt wird, ein Kurzschluss ausgelöst, da die Stange beim durchdringen IMMER kontakt mit dem PE hat. Zudem ist das Kabel stabiler und langlebiger und hat auch günstigere EMV-Eigenschaften.
Das es aber nicht immer günstig bei z.B. ih-bäh zu bekommen ist und der Preis deutlich über dem von NYY liegt, wird es wahrscheinlich beim NYY enden, was weniger Sicherheit bietet, aber auch geht. Es ist der Standardtyp!
MfG; Fenta