Als Elektroniker bringst du sicher die notwendigen Fähigkeiten mit, um den Mangel einzukreisen, zu finden und zu beheben. No offense, aber nach der momentanen Informationslage bleibt dir auch nichts anderes übrig. Einen Schaltplan hast du nämlich trotz Ankündigung nicht beigegeben.
Aber orakeln wir mal ein wenig...
Aus der Angabe "GfA-Antrieb" kann man entnehmen, dass es sich um einen Dreiphasen-Motor handelt.
Bei deinen Schützen handelt es sich wohl eher um einen Wendeschütz.
Interessanter als dein Antrieb - von dem keinen Typ angegeben hast - wäre die Angabe der Steuerung gewesen. Hast du sicher vergessen, könntest du aber nachholen.
Mein Zauberspiegel und meine Wahrsagerkugel glauben, per Ferndiagnose sagen zu können, dass die Leitung des Antriebs (12 oder 18-polig?) nicht vollständig angeschlossen wurde oder ein Fehler hierbei vorliegt.
Wenn die Steuerung den Wendeschütz partout nicht anspricht, solltest du erstmal die Belegung der Klemmen für Sicherheitseinrichtungen prüfen.
Dein Motor hat voraussichtlich eine Notbetätigungseinrichtung - entweder eine Haspelkette oder ein lustiges Loch, wo man seine Handkurbel reinstecken kann. An dieser Einrichtung ist ein Öffnerkontakt verbaut, der bei Betätigung die Stromversorgung des Antriebs sperrt. Sind die Leitungen davon nicht an der Steuerung angeschlossen, bleibt der Kontakt unterbrochen. Vermutlich liegt da der Hund begraben.
Kannst ja noch Informationen einstreuen, wenn dir "geschicktes Erraten" nicht weitergeholfen hat.
Ach ja: Willkommen im Forum.