Hallo,

im Badezimmer ist bereits ein 120l-Boiler mit Kraftstrom angeschlossen(seit 1987). Dieser wird ab 21:30 für 4h mit Nachtstrom im Nebentarif betrieben (wahlweise auch tagsüber zum Haupttarif)). Die Erdung erfolgt ausschliesslich über den Schutz und nicht über N. An diesen Boiler wurde eine Waschmaschine(ebenfalls Kraftstrom) zusätzlich angeschlossen.

Folgendes Problem trat auf:

Wenn die Waschmaschine nicht in Betrieb ist und der Trennschalter zur Waschmaschine nach dem Waschen nicht geöffnet wurde(vergessen), wurde schon 3 Mal der Kondensator zerstört(aufgerissen). Jedes Mal in dem Moment, wo um 21:30 Uhr der Boiler automatisch einschaltet. Die Waschmaschine funktionierte bei ausgeschaltetem Boiler ansonsten perfekt.

Der Anschluss der Waschmaschine erfolgte folgendermaßen: Schutz, N, L1, L2, L3. Ich sehe das Problem beim Schutz, weil dieser stromführend wird, wenn der Boiler in Betrieb geht. Aber wie fliesst dann der Strom, um den Kondensator an der Waschmaschine zu zerstören ?

Kann man Schutz und N der Waschmaschine zukünftig zusammen fassen und gemeinsam über N ableiten, der vom Boiler nicht benutzt wird ?

Muß die Waschmaschine zusätzlich über einen FI gesichert werden, weil sie sich in einem Feuchtraum befindet. Der Boiler ist nicht über FI abgesichert.

Vorab schon mal vielen Dank für Eure Antworten !
 
sollte über den Schutzleiter vom Boiler ein Strom fließen ist dieser defekt und sofort auszutauschen.

Grundsätzlich ist es verboten den PE und den N nach der Auftrennung wieder zusammenzuführen.

Ist an dem Boiler überhaupt ein N vorhanden?
diese Boiler laufen normalerweise über Drehstrom ohne N.
Wir hier am Sternpunkt des Boilers der N für die Waschmaschine "erzeugt" ist es klar, daß diese einen Schaden aufgrund überhöhter Spannung bekommt.

Stromkreise in einem Badezimmer sind grundsätzlich über einen FI mit max 30mA zu führen.
 
Octavian1977 schrieb:
sollte über den Schutzleiter vom Boiler ein Strom fließen ist dieser defekt und sofort auszutauschen.

Grundsätzlich ist es verboten den PE und den N nach der Auftrennung wieder zusammenzuführen.

Ist an dem Boiler überhaupt ein N vorhanden?
diese Boiler laufen normalerweise über Drehstrom ohne N.
Wir hier am Sternpunkt des Boilers der N für die Waschmaschine "erzeugt" ist es klar, dass diese einen Schaden aufgrund überhöhter Spannung bekommt.

Stromkreise in einem Badezimmer sind grundsätzlich über einen FI mit max 30mA zu führen.

Hallo Octavian1977 du meinst also dass bei so einer Schaltung 400 Volt entstehen können?
mfg sepp
 
bis zu 400V
auf jeden Fall mehr als die für die WM zulässigen 230V

Die Installationen unbedingt von einem Fachmann durchführen lassen.
Im Problemfall kann auch die Waschmaschine abbrennen.
Und dann noch ohne FI.
Auch daß der PE hier wohl Stromführend ist ist schon allein eine Katastrophe!!!
 
@Octacian1977

Hallo Octavian1977,

danke für die eindeutige Antwort. Die Spuren an den gesprengten Kondensatoren lassen ebenfalls auf eine hohe Spannung und einen hohen Strom schliessen. Glücklicherweise haben die Sicherungen (2 von 3 lösten aus, die 3. blieb immer stehen) bei den Schadensfällen immer gleich ausgelöst. Natürlich habe ich die Waschmaschine vor 2 Tagen schon komplett(incl PE) vom Netz getrennt, um über eine Problemlösung gefahrlos nachdenken zu können.
 