    Hallo Forum-Mitglieder,

    ich muss heute schon das zweite mal stören, aber habe momentan einen dringenden Fall.

    Wie errechnet man den Nennstrom bei einem LED-Scheinwerfer?

    in dem LED-Scheinwerfer befinden sich zwei Netzteile die die LEDs mit 24V DC versorgen. Es sind jeweils 2 LED-Chips dran mit 50W Leistung. Sprich die Leuchte hat 200W LED-Leistung und ca. 220W Systemleistung.

    Für die Nennstromberechnung gehe ich davon aus, dass der Netzstrom 230V AC ist oder 24V DC

    V x A = W

    A = 220W : 230 VAC
    oder
    A = 220W : 24 VDC

    Kann mir jemand weiterhelfen?

    DANKE!
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: LED Leuchten - Nennstrom. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.521
    Zustimmungen:
    371
    :lol:

    Wie wär's mit einer Strommessung?
     
  4. #3 leerbua, 11.01.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.309
    Zustimmungen:
    557
    Kennst du vielleicht einen Petek93?

    Irgendwie kommt mir der gerade in den Sinn, Freitag um die Mittagszeit und ein dringender Fall :D :D :D

    http://de.wikipedia.org/wiki/Nennstrom

    kleiner Tipp noch: wenn von Strom die Rede ist, ist was faul wenn Volt als Einheit auftaucht.

    Zum Anfang mal aus dem Gedächtnis die entsprechen Formeln:
    P = U * I (Leistung/Watt = Spannung/V * Strom/A)

    U = R * I (Spannung/V = Widerstand[ohne e]/Ω * Strom/A)
     
  5. #4 DaOsGe86, 11.01.2013
    DaOsGe86

    DaOsGe86

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Nein, einen Petek93 kenne ich nicht, bin erst seit heute angemeldet ;-)

    Danke für deine Antwort. Ich habe eben mal gemessen und der Strom liegt bei ca. 0,95 Ampere

    220W : 230V = 0,95 Ampere

    Was mich nur verwirrt ist, dass der Einschaltstrom der Leuchte so hoch ist. 60 Ampere. Das heißt ich benötige eine Sicherung die das 60-fache des Nennstromes absichert?

    Weil es bei uns immer wieder die Sicherung heraus haut...

    Kann mir das jemand noch bestätigen oder mir ne Antwort geben. Gibt es überhaupt solche Sicherungen. Ich habe nur von K-Leitungsschutzschaltern gehört, die bis zu 14 fache absichern...

    DANKE!
     
  6. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.521
    Zustimmungen:
    371
    :!:

    Wobei man es im Wechselspannungsnetz erstmal mit Scheinleistung, also nicht Watt sondern mit VAR zu tun hat.

    Die zwei erwähnten Netzteile dürften demnach eine induktive Last darstellen, was zu der Aussage passen würde, dass ein Einschaltstrom von 60 Ampere erreicht werden kann, zumal diese Netzgeräte "vermutlich" primärseitig parallel geschaltet sind.

    Deshalb mein lapidarer Hinweis, eine Strommessung durchzuführen!

    Das wird der "Hauselektriker" ja vielleicht noch auf die Reihe kriegen, oder?

    Achtung! Im Wechselstromnetz mißt man Wechselstrom,
    also Meßgerät bitte nicht auf Gleichstrom einstellen.

    Patois
     
  7. #6 leerbua, 11.01.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.309
    Zustimmungen:
    557
    So und jetzt verknüpfen wir einmal die 2 threads.

    gegeben sind:
    "Systemleistung" ca. 220 W
    LED Strahler = 12

    ergibt eine ca. Leistung von ca. 2640 W, entsprechend ca. 11,5 A Nennstrom bezogen auf Einphasenwechselstromverdrahtung.

    selbe Rechnung nun mit 60 A Einschaltstrom bei 12 Leuchten ergibt eine Summe von 720 Ampere.

    Klingelt etwas :?:

    Weiter im Text - hmm ja wie eigentlich? Wir wissen bisher nicht einmal was für Sicherungen verbaut sind.

    OKAY rechne ich mal standardmäßig mit B16 A hat einen k-faktor von 3-5. Das heißt diese Sicherung hat einen Bereich von mindestens 48 A und 80 A in dem sie spätestens nach 0,1 sec. abschaltet.
    Inwiefern die angegebenen 140 Mikro?sekunden tatsächlich stimmen kann ich nicht beurteilen.

    zu "habe nur von K-Leitungsschutzschaltern gehört, die bis zu 14 fache absichern... " bezogen auf den Nennstrom der Sicherung bedeutet dies analog zum B Automaten einen Bereich von 128 A bis 224 A (k-faktor 8-14)
    Des weiteren gibt es die Charakteristik D mit faktor k = 10 - 20.

    ----
    Grundsätzlich wäre interessant zu wissen wie die tatsächliche Installation ausgeführt ist.
    3/5 adrig?
    Querschnitt?
    Leitungslängen (ich bezweifle z. B. "die sicherlich 20 m" in Verbindung mit dieser Lichtleiste und Produktionshalle stark),
    verbaute Schutzorgane
    und letztendlich mit was wird überhaupt geschaltet? (0815 Lichtschalter/Taster/Schütz)
     
  8. #7 leerbua, 11.01.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.309
    Zustimmungen:
    557
    wobei die Scheinleistung genau genommen nur in VA angegeben ist.

    Hier zur Verdeutlichung der Zusammenhänge

    http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 011141.jpg
     
  9. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.521
    Zustimmungen:
    371
    :oops:

    Richtig, leerbua, irgendwie haben mir die Augen weh getan, aber so kurz vor der Kaffeepause habe ich nicht mehr gecheckt, warum.

    Also Scheinleistung natürlich in VA

    Patois
     
  10. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.535
    Zustimmungen:
    120
    Nein, überhaupt nicht - ich möchte manchmal jeden bitten sich rauszuhalten, der so etwas noch nie in der Praxis gemacht hat. Ich hätte zwar auf ~40A Einschaltstrom bei 220W anstelle 60A getippt, aber der Hersteller sollte es genauer wissen. Da laden sich ganz einfach die Primärkondensatoren der Netzteile auf, das kommt nunmal einem Kurzschluss mit steigender Kapazitäten immer näher ...
     
  11. #10 leerbua, 13.01.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.309
    Zustimmungen:
    557
    Schade daß der, wohl einzige, Wissende sein "Wissen" für sich behält :oops:

    Apropos: auf ~40A getippt, sind je nach Betrachtungsweise auch zwischen 33% und 50% Abweichung.
     
  12. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.521
    Zustimmungen:
    371
    :?:

    Netzteile können sehr unterschiedlich konstruiert sein,

    soll heißen nach sehr unterschiedlichen physikalischen Prinzipien!

    Primärkondensatoren hätte ich mal eher nicht vermutet,

    da es sich wohl um getaktete Netzteile handeln wird,

    und da wäre es dann der transformatorbedingte "Inrush Current",

    der diesen viel bejammerten Stromstoß beim Einschalten erzeugt.

    Aber letztendlich kann man sich ja nicht festlegen,

    wenn man kein Innenschaltbild der Leuchte vorliegen hat.

    Jeder darf "mitraten".

    Patois
     
  13. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.535
    Zustimmungen:
    120
    Tue ich doch garnicht, siehe auch http://www.elektrikforum.de/ftopic19474.html - ich kann ja nix dafür, dass der Themenstarter 2 Beiträge verfasst mit dem selben Problem ...
     
Thema:

LED Leuchten - Nennstrom

Die Seite wird geladen...

LED Leuchten - Nennstrom - Ähnliche Themen

  1. Led Spots flackern bzw. schalten ab

    Led Spots flackern bzw. schalten ab: Hallo zusammen, stehe momentan vor einem Problem und weiß gerade echt nicht weiter.. Ich habe in einer Decke 4 12V Led Spots verbaut (je Birne 3W...
  2. Slim LED Einbaustrahler

    Slim LED Einbaustrahler: Hallo, Habe hier vom Kunden Slim LED Einbaustrahler. Laut Hersteller sind diese in 4 verschiedenen Helligkeitsstufen mittels Wechselschalter zu...
  3. LED-Deckenlampe fachgerecht installieren? Konstruktionsfehler?

    LED-Deckenlampe fachgerecht installieren? Konstruktionsfehler?: Hallo zusammen, ich habe eine LED-Deckenlampe in 120cm Länge. Wollte sie nun installieren, nur ist es bei der Lampe irgendwie nicht möglich, sie...
  4. LEDs mit Dämmerungs- und Bewegungssensor schalten

    LEDs mit Dämmerungs- und Bewegungssensor schalten: Guten Abend, ich würde gerne meinen Hauseingangsbereich mit LEDs ausleuchten, welche bei Dämmerung mit 30% leuchten und wenn der Bewegungsmelder...
  5. LED Strips trennen und verlöten

    LED Strips trennen und verlöten: Hallöchen, habe vor mir im Flur ca. 7,3 Meter 2 Pin uni LED 5050 Streifen als leuchtende Sockelleiste zu verlegen. Meine Frage hierzu: Da die LED...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden