Sorry die eingesetzte Gerätedose hatte ich übersehen . Diese ist aber unbedingt erforderlich . So wie ausgeführt ist das aber durchaus zulässig und auch fachgerecht !
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Sorry die eingesetzte Gerätedose hatte ich übersehen . Diese ist aber unbedingt erforderlich . So wie ausgeführt ist das aber durchaus zulässig und auch fachgerecht !
Mir ist nämlich vor Kurzem aufgefallen, dass das Licht ganz kurzzeitig in der gesamten Wohnung dunkler wird wenn die Düsenpumpen starten.
Und noch etwas, genau die Gerätedose soll verhindern das sich ein evl entstehender Brand auf die Wärmedämmung ausbreitet und das kann sie nicht wenn sie beschädigt ist.
Wenn nein, wie würdet ihr vorgehen?
Also das wären schon mal 3,68 kWHallo ja genau die Leitung ist über einen RCD und einen LS 16A mit C Charakteristik aufgrund des hohen Anlaufstroms der Düsenpumpe (5PS) gesichert. Die Leitung verläuft aber über einige Steckdosen in 2 Räumen. Danke
2500 Watt ist schon ein heftiges Teil. Ja, der Effekt kann je nach Zustand der Anlage schon deutlich ausfallen.Das Licht wird kurzzeitig auch dunkler wenn man z.B. einen Fön (2500Watt) in einen anderen Steckdosenkreis einsteckt und einschaltet.
Hmmm? dann wären wir jetzt bei ca. 3,68 kW / 2.Die Heizung hat eine Leistung von 1500Watt diese schaltet sich aber ab sobald die Düsen laufen Dauerbetrieb 2,5PS.
Dann gibt es noch eine kleine Pumpe die durchgehend läuft die hat 50Watt und Led Lichter bei Bedarf die natürlich nicht viel verbrauchen.
also sollte das lt. späterem Text 2,5 mm² heißen?. (Nur zur Info: der Kabeldurchmesser wird in mm, o. ä. angegeben. Wenn etwas mit "hoch²" auftaucht handelt es sich um eine Querschnittfläche).Das Whirlpool muss laut den elektrischen Anforderungen in der Beschreibung mit 16A abgesichert sein und der Kabeldurchmesser muss mindestens 2,1mm2 betragen.
Soll das tatsächlich die gesamte Länge von Verteiler bis Whirlpool darstellen? In Verbindung damitAchja und die gesamte Kabellänge bis zum Verteiler beträgt ca. 20m!
habe ich so meine Zweifel. Oder ist das nur der part innert des Gebäude?Die Leitung verläuft aber über einige Steckdosen in 2 Räumen.
na ja, da waren es noch 2,1 mm².Hallo Carsten 1972,
Der Kabeldurchmesser der gesamten Installation beträgt 2,5mm2 siehe meinen letzten Beitrag oben.
Die Leitung verläuft aber über einige Steckdosen in 2 Räumen. Danke
Der Steckdosenkreis der auch die Außensteckdose umfasst ist eben mit einem 16A LS C gesichert und der Kabeldurchmesser beträgt 2,5mm2
Was jetzt.In der Beschreibung des Whirlpools ist ein Kabeldurchmesser von mindestens 2,1mm2 gefordert.
Querschnitt 2,1 mm² gibt es nicht.