Marder und Leitungen

Diskutiere Marder und Leitungen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi! Ich habe auf dem ungedämmten Dachboden sowohl den Marder - der die Glaswolle am Boden als gemütliches Nest nutzt - als auch NYM-Leitungen...
Für die Zuleitungen von Waschmaschinen- und Trocknersteckdosen haben verantwortungsbewusste Elektriker eigentlich immer schon 2,5mm² genommen.
nö, der Verantwortungsbewußte Fachmann bestimmt den Querschnitt gemäß VDE und kommt dann zum passenden Querschnitt und verlegt nicht einfach pauschal mal was.
Zusätzlich wäre zu bemerken, daß bei so Stromkreisen die Steckdose das größere Problem wäre und auch das mit den meisten Schäden.
Trotzdem hat da noch kein Fachmann eine 16A CEE Steckdose installiert.
1,5mm² wäre in der auch heute noch meist verbreiteten Verlegeart C bei Wechselstromkreisen mit 20A dauerhaft belastbar.
 
…..
1,5mm² wäre in der auch heute noch meist verbreiteten Verlegeart C bei Wechselstromkreisen mit 20A dauerhaft belastbar.
Und das von dir, der dauern irgendwelche Brandgefahren wittert!?!?

Also dauerhaft 20A selbst bei C würde ich nicht unterschreiben - nur wenn die Leitung flächenddecken in einer massiven Wand gekühlt wird. Und das Problem sind doch die Klemmstellen. Dort erwärmt es sich etwas mehr und oxidiert und erwärmt sich dann noch mehr. Und schon ist der Teufelskreis in Gange.
Dabei darf man nicht vergessen, dass diese als Leitwertoptimiert verkauften NYM-Leitungen nicht selten 20% unterm Nennquerschnitt am Mann und in den Bau gebracht werden.
 
Schön, daß Du das anzweifelst nur ist dies nach Norm eben zulässig und auch die Klemmstellen die üblicherweise aus Wago 273 oder 2273 etc bestehen sind für 20A ausgelegt.
Auch die immer wiederkehrende Argumentation mit dem reduzierten Querschnitt ist absoluter Unfug da der Normquerschnitt sich nicht auf den tatsächlichen Querschnitt sondern auf den Leitwert pro km Leitung bezieht.

Verlegeart C ist über dies Hinaus eben genau die Verlegeart direkt auf oder in einer massiven Wand mit deren kühlenden Eigenschaften.
 
Thema: Marder und Leitungen