Mir wurde gerade bei der Planung einer Verteilung eine Frage entgegengebracht, über die ich so noch nie nachgedacht habe ...
In einer Gewerbeanlage werden Stromkreise für Stapler-Ladegeräte per RCD Typ B (SK) abgesichert. Aus Kostengründen werden parallel auch Typ A RCDs für Steckdosenstromkreise und Beleuchtung installiert.
Kann es zu einer Beeinflussung (Magnetisierung) der Typ A-RCDs Netzseitig kommen?
Konkret, bei dieser Verteilung, erfolgt die Einspeisung (über einen Lasttrenner) auf Sammelschienen mit aufgerasteten NH-Trennern - diese speisen untersch. Verteilerfelder, die mit einem oder mehreren RCDs ausgestattet sind - eines davon mit Typ B (SK), die anderen Typ A.