Hallo zusammen,
habe eine Aufgabe in der Schule und diese hat mich etwas verwirrt.
Ich habe zwei Motoren:
Stern 400V Dreieck 400V
Die 400V stehen dafür das die Spulen 400V aushalten aber nicht zwischen zwei Aussenleitern sondern auf er Phase und Pe gemessen 400V richtig? Dieses Netz gibt es aber bei uns nicht.
Wenn der Motor jetzt über einen Fu betrieben wird liefert mir der Fu bei 50Hz 230V (normal) jedoch bei 87Hz also 50Hz * Wurzel 3 habe ich 400v pro Phase richtig?
Wann also wähle ich den Stern und wann den Dreieckmotor und wie müssen dazu die Stränge geschalten sein?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!