edi schrieb:Natürlich schützt ein RCD nicht explizit Kinder , aber wo keine Kindersicherung in den Steckdosen ist , hilft der RCD wohl auf Grund seiner schnelleren Abschaltung usw beim direkten Berühren gerade Kindern " beim Überleben " .
Das ist ja höchst spekulativ, dass der Standortwiderstand < 7,5K beträgt, also 30mA überhaupt fließen können damit der RCD schaltet.
Du kannst nicht einfach generell von einem max. Widerstand ausgehen. Dein Industrieboden ist vielleicht spezifiziert.
Locker kommt man auf 15K (Person + Standortwiderstand) und somit auf 15mA.
Bei der Unsicherheit "Standortwiderstand" gibt es nur Sicherheit durch eine Kindersicherung in den Steckdosen, alles andere wäre Lotterie.
Aber klar, ist sicherlich wieder Quatsch. :cry: