Beleuchtungsstromkreise erhalten bei mir entweder Leitung ab 6mm² bei 25-32A dreiphasig bei z.B. Dimmerpackinstallationen, ab 4mm² bei 16-25A ein- oder dreiphasig bei großen Installationen, ab 2,5mm² von 10/13/16A ein- bis dreiphasig bei mittleren bis großen Lasten ab 1,2/2,3/3kW je Außenleiter und ab 1,5mm² bis 6A ein- oder dreiphasig bei normalgroßen bis mittleren Installationen für Beleuchtungsstromkreise bis 1,2kW je Außenleiter.
Ab x länge zum nächstgrößeren Querschnitt bei Verlegeart (jeweils ganze Mantelleitung) B/C und zwei belasteten Adern bei einer Absicherung von y Ampere und Leitungstyp NYM oder NHXMH:
B6A / C6A / K6A: 1,5mm² -> 2,5mm²: 20m/30m
B16A / C16A / K16A: 2,5mm² -> 4,0mm²: 18m/22m
B25A / C25A / K25A: 4,0mm² -> 6,0mm²: 15m/20m
B32A / C32A / K32A: 6,0mm² -> 10,0mm²: 20m/30m
bei 3 belasteten Leitern:
B6A / C6A / K6A: 1,5mm² -> 2,5mm²: 15m/25m
B16A / C16A / K16A: 2,5mm² -> 4,0mm²: 12m/18m
B25A / C25A / K25A: 4,0mm² -> 6,0mm²: 12m/18m
B32A / C32A / K32A: 6,0mm² -> 10,0mm²: 15m/20m
jeweils ohne oder mit minimaler Häufung bei Umgebungstemperatur 25°C und keinem oder wenig Oberwellenanteil.
MfG; Fenta