Neue Steigleitung - Qualitätsproblem?????

Diskutiere Neue Steigleitung - Qualitätsproblem????? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Es wurde in einem 5 Stockigen Wohnhaus eine neue Steigleitung verlegt Pro Stockwerk gibt es 3 Wohnungen es handelt sich um 2...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
W

wal3

Guest
Hallo
Es wurde in einem 5 Stockigen Wohnhaus eine neue Steigleitung verlegt
Pro Stockwerk gibt es 3 Wohnungen es handelt sich um 2 Zimmerwohnungen
Die Wohnungen wurden mit nur 3x 25 Ampere abgesichert
Meiner Meinung nach gehören 3x 35 Ampere
Wohnungszuleitungen alle neu 10qmm in Österreich Vorschrift
Meine Frage an euch ist das in Ordnung?????
Wenn dann ist es doch das unterste Limit????oder???

Es wurde für jeden Stock eine eigene Steigleitung verlegt mit 16qmm Absicherung dieser Leitung 50 Ampere (Versorgung von 3 Wohnungen)
Bei einer ganz neuen Steigleitung find ich das nicht in Ordnung
Was meint Ihr??????
 
Die Sicherungen sind so durchaus ok.
Du musst ja immerhin auch die Selektivität beachten.

Es kann dann nämlich mal schnell passieren, das eine 35er auslöst, und die 50er gleich mit raushaut.

Ich denke mal das dies der grund dafür ist.
Aber wenn schon neu saniert wurde, warum wurde dann nicht gleich in jede Wohnung eine einzelne Steigleitung gezogen? Zähler sitzen doch jetzt bestimmt im Keller/ Technikraum, oder?

Edit: Hab bestimmt zu schnell gelesen. Also es geht ein 16mm² auf die Etagen, und dort wird mit 10mm² abgegangen ja? Wo sitzen denn die Zähler? Wie war die Anlage denn vorher aufgebaut?
 
wal3 schrieb:
Hallo
Es wurde in einem 5 Stockigen Wohnhaus eine neue Steigleitung verlegt
Pro Stockwerk gibt es 3 Wohnungen es handelt sich um 2 Zimmerwohnungen
Die Wohnungen wurden mit nur 3x 25 Ampere abgesichert
Meiner Meinung nach gehören 3x 35 Ampere
Wohnungszuleitungen alle neu 10qmm in Österreich Vorschrift
Meine Frage an euch ist das in Ordnung?????
Wenn dann ist es doch das unterste Limit????oder???

Es wurde für jeden Stock eine eigene Steigleitung verlegt mit 16qmm Absicherung dieser Leitung 50 Ampere (Versorgung von 3 Wohnungen)
Bei einer ganz neuen Steigleitung find ich das nicht in Ordnung
Was meint Ihr??????

40A RCD wird in AT mit 25A vorgesichert.
in der Regel für eine Wohnung auch kein grossartiges Problem.
 
@fuchsi
Haben die Neozed in Österreich andere Kennlinien?
 
nö. Nur die Interpretation ist anders da von jemand anderem durchgeführt...
 
Ob die Steigleitung ausreichend bemessen ist lässt sich nur sagen, wenn man die genaue Länge der Leitung und die Verlegeart kennt.

10mm² ist die Mindestvorgabe für eine Zuleitung zu einer Unterverteilung.
bis zu einer Länge von 15m bei 35A kommt man dann auf 1% Spannungsfall, das ist durchaus akzeptabel.

Allerdings ist es sinnvoll gleich 16mm² zu verbauen um die Möglichkeit zu haben später einen Überspannungsschutz fachgerecht in der UV verbauen zu können.
 