M
markuss
- Beiträge
- 37
- Beruf
- Elektriker
- Neuer Zuleitung vom EVU im Altbau - Absicherung, SLS, Zähler
- #1
Hallo,
in unserem Haus (Bj. 59) wird die Zuleitung vom EVU vom Dach- auf Erdanschluss umgestellt. Ich möchte nun aber statt dem bereits installierten 40A-Zähler einen 63A-Zähler haben. Muss ich das zahlen? Im Hausanschlusskasten werde ich mit 63 A absichern, dann zum 63 A-SLS, dann Zähler, dann 40 A Neozed (Haus) und 25 A Neozed (Werkstatt / Garage). Vom 40 A Neozed zum 40A FI (30mA), dann zu den 16A Leitungsschutzschaltern. Ist das in Ordnung ?
Schonmal danke
in unserem Haus (Bj. 59) wird die Zuleitung vom EVU vom Dach- auf Erdanschluss umgestellt. Ich möchte nun aber statt dem bereits installierten 40A-Zähler einen 63A-Zähler haben. Muss ich das zahlen? Im Hausanschlusskasten werde ich mit 63 A absichern, dann zum 63 A-SLS, dann Zähler, dann 40 A Neozed (Haus) und 25 A Neozed (Werkstatt / Garage). Vom 40 A Neozed zum 40A FI (30mA), dann zu den 16A Leitungsschutzschaltern. Ist das in Ordnung ?