NYM 5x6 von Zäta zu UV ?

Diskutiere NYM 5x6 von Zäta zu UV ? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich erneuere grad einen Zählerschrank (2 Familienhaus, Wohnung OG aus Verteilerfeld, Wohnung EG über Unterverteilung). Mir ist...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

Strippe73

Beiträge
11
Hallo,
Ich erneuere grad einen Zählerschrank (2 Familienhaus,
Wohnung OG aus Verteilerfeld, Wohnung EG über Unterverteilung).
Mir ist aufgefallen, daß die Leitung zur UV (ca. 5m)
nur 5x6 ist. Ist das zulässig, wenn ich die leitung dementspechend schütze ?
Normalerweise leg ich mind. 5x10, aber die Leitung ist
halt schon länger drin und Neulegen läuft nicht,
da die Wohnung EG frisch renoviert ist.
warmwasser kommt über Oelheizung, daher kein DLE.
Danke im Voraus.
 
Wenn nur 4 adrig hoch gehen würde, also mit PEN, dann müsste mindestens 10qmm gelegt sein, aber so ist das ok, wenn die Leitung entsprechend je nach Verlegeart abgesichert ist.

Es gibt ja auch kleinere UV`s, zum Beispiel für monovalente Wärmepumpen, die kann man auch mit 5x2,5 anfahren.
Oder UV´s in der Garage. Da legt man ja im Regelfall auch nicht 10 oder 16qmm hin, nur weil da 2 oder drei Automaten rein sollen.
 
Hallo,

also es muss hier ganz klar zwischen UV und Stromkreisverteiler unterschieden werden.

Die zuleitung zu einer UV ist auslegunssache des jeweiligen Installateuers.

Die Zuleitung zum Stromkreisverteiler MUSS nach DIN 18015-1 min. 10mm² sein.

Was ist aber nurn Stroimkreisverteiler und UV??

Stelle wir uns ein mehrfamilenhaus vor mit 10 Wohnpartein. Dort gibt es 10 STROMKREISVERTEILER und keine UV. Einer Weitere Verteilung hinter dem Stromkreisverteiler währe eine UV. In einem wohnhaus ist das ähnlich. Wird direkt vom Zähler ein Stromkreisverteiler zb. im EG versorgt und von dort aus weitere UV´s ist dies ein Stromkreisvererteiler.

MFg MARcell
 
trekmann schrieb:
Die zuleitung zu einer UV ist auslegunssache des jeweiligen Installateuers.

Sehe ich anders.

trekmann schrieb:
Die Zuleitung zum Stromkreisverteiler MUSS nach DIN 18015-1 min. 10mm² sein.

Was ist aber nun Stromkreisverteiler und UV?

Kommt aufs gleiche raus. WIMRE steht das auch irgendwo in der TAB.

Lutz
 
Hallo,

wieso sollte es nicht aulegunssache des zuständigen Meisters sein er die nlage geplant hat?

Auserdem was soll WIMRE heißen ???

MFg Marcell
 
WIRH heisst WIMRE Wenn ich mich recht entsinne :wink:

grtz
BM
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: NYM 5x6 von Zäta zu UV ?

Ähnliche Themen

Modernisierung ETW UV, Altbau Zählerplätze Hausanschluss

Altbau Anfang der 60er...

Vorbereitung für die Zukunft: Zuleitung Wallbox(en)

Teilerneuerung Zählerschrank

FI ohne bzw. mit falschen Vorsicherungen

Zurück
Oben