PE, PEN trennen

Diskutiere PE, PEN trennen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; also Zählerschrank komplett installiert. Ist ein NT-C Netz. PEN geht auf einen Klemmstein --> einmal auf Zäler (blau) und auf Hauptklemmleiste...

  1. #1 mail2600, 22.07.2005
    mail2600

    mail2600

    Dabei seit:
    08.06.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    also Zählerschrank komplett installiert. Ist ein NT-C Netz.
    PEN geht auf einen Klemmstein --> einmal auf Zäler (blau) und auf Hauptklemmleiste (N-Schiene).
    Der PE vom Potenzialausgleich geht auf einen anderen Klemmstein und von da aus auf die PE Hauptklemmleiste!
    und jeweils von da aus auf die PE und N Klemmsteine.
    Jetzt fehlt hat nur die Verbinung zwischen PE und PEN.
    Nehme an das vorher eine Brücke zwischen N Klemmleiste und der PE Klemmleiste war. Hab ich scheinbar vor lauter eifer mit entfernt. *g*
    ist das denn so vorschriftmäßig wie die verbunden waren.
    oder werden die direkt an den unteren Klemmsteinen vorm zähler [/img]
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: PE, PEN trennen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Hemapri, 22.07.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.880
    Zustimmungen:
    7
    Schau bitte in die TAB deines EVU. Normalerweise wird die PEN-Aufteilung im HAK vorgenommen. danach darf es keine Verbindung zwischen N und PW mehr geben. Bist du dir sicher, dass es ein TN-C-Netz ist? Was besagen deine TAB hinsichtlich der Erdung?

    MfG
     
Thema:

PE, PEN trennen

Die Seite wird geladen...

PE, PEN trennen - Ähnliche Themen

  1. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?

    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  2. Wechselstromzähler/Zwischenzähler PE Leiter

    Wechselstromzähler/Zwischenzähler PE Leiter: Hallo Zusammen, ich habe einen Zwischenzähler im Garten angebracht. Dort habe ich den Schutzleiter mit einer Wago Klemme verbunden. Auf der...
  3. Wohin mit dem PE bei Lampen mit Kunststoffbase?

    Wohin mit dem PE bei Lampen mit Kunststoffbase?: Habe eine Uraltinstallation mit neuer Verkabelung getauscht und eine Deckenlampe mit Kunststoffbase montiert. Vorher war eine abgetrennte...
  4. PEN Mysteriös unterbrochen?

    PEN Mysteriös unterbrochen?: Hallo Community! Bei mir besteht ein Problem bei einer Wohnungsinstallation eines großen Mehrfamilienhauses: Auslöser war ein undichtes 5 Liter...
  5. PEN-Leiter im TN-C-System

    PEN-Leiter im TN-C-System: Hallo, wie kann ich in einem TN-C-System den PEN-Leiter von den Außenleiter unterscheiden?