T
tzrari
- Beiträge
- 23
Hallo Fachkollegen,
ich hatte letztens folgendes Problem:
Wir haben für ein EFH eine Notstromeinspeisung wie folgt gebaut:
- CEE Aufbaustecker 5x16
- Umschalter Netz- null-Notstrom; vom Schalter geht es dann 3 polig zum Stromkreisverteiler, die gesamte Anlage kann so komplett wahlweise versorgt werden.
Notstromversorgung über einen Syncron Generator 1-phasig 2kW
Die Verbindung Generator/Aufbaustecker wie folgt : Schukostecker- 3x2,5Gummikabel-CEE- Kupplung, diese ist beschaltet: ge/gn auf PE; bl auf N, br auf L1+L2+L3
Alle Stromkreise der Hausstromanlage sind über 2 Stück RCD 4x40/0,03A geschützt (jeweils ca. 10 Stromkreise),
bei Netzbetrieb läuft die Anlage; nun soll mit Notstrom versorgt werden: Aggregat läuft, ist angeschlossen, es wird umgeschaltet von Netz auf Notstrom, beide RCD lösen aus......!!??, das Aggregat war mit dem Pot.ausgleich verbunden. Jetzt wurde alle LSS abgeschaltet, bei Notstrom halten die RCD, jetzt werden LSS nach und nach zugeschaltet, die RCD lösen völlig ohne System aus (zB. LSS vom RCD1 werden zugeschaltet, RCD2 löst aus und umgekehrt)
Wir haben diese Einspeisungsart schon ..zigmal problenlos realisiert,der Generator gehört mir, wir verwenden ihn immer bei Bedarf (zB. neu gebaute Notstromeinspeisung testen). Diesen Feher erleben wir zum ersten Mal. Wer hat hat hier brauchbare Hinweise für einen Elektromeister, der über 40 Jahre im Fach ist und zum ersten Mal?????
ich hatte letztens folgendes Problem:
Wir haben für ein EFH eine Notstromeinspeisung wie folgt gebaut:
- CEE Aufbaustecker 5x16
- Umschalter Netz- null-Notstrom; vom Schalter geht es dann 3 polig zum Stromkreisverteiler, die gesamte Anlage kann so komplett wahlweise versorgt werden.
Notstromversorgung über einen Syncron Generator 1-phasig 2kW
Die Verbindung Generator/Aufbaustecker wie folgt : Schukostecker- 3x2,5Gummikabel-CEE- Kupplung, diese ist beschaltet: ge/gn auf PE; bl auf N, br auf L1+L2+L3
Alle Stromkreise der Hausstromanlage sind über 2 Stück RCD 4x40/0,03A geschützt (jeweils ca. 10 Stromkreise),
bei Netzbetrieb läuft die Anlage; nun soll mit Notstrom versorgt werden: Aggregat läuft, ist angeschlossen, es wird umgeschaltet von Netz auf Notstrom, beide RCD lösen aus......!!??, das Aggregat war mit dem Pot.ausgleich verbunden. Jetzt wurde alle LSS abgeschaltet, bei Notstrom halten die RCD, jetzt werden LSS nach und nach zugeschaltet, die RCD lösen völlig ohne System aus (zB. LSS vom RCD1 werden zugeschaltet, RCD2 löst aus und umgekehrt)
Wir haben diese Einspeisungsart schon ..zigmal problenlos realisiert,der Generator gehört mir, wir verwenden ihn immer bei Bedarf (zB. neu gebaute Notstromeinspeisung testen). Diesen Feher erleben wir zum ersten Mal. Wer hat hat hier brauchbare Hinweise für einen Elektromeister, der über 40 Jahre im Fach ist und zum ersten Mal?????
Zuletzt bearbeitet: