Probleme mit Taster mit Kontrollleuchte

Diskutiere Probleme mit Taster mit Kontrollleuchte im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Treppenlicht. Ich habe die bisherigen Taster gegen Busch-Jäger Taster mit Kontrolleuchte...

  1. #1 eupesco, 07.12.2019
    eupesco

    eupesco

    Dabei seit:
    11.09.2018
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem mit meinem Treppenlicht. Ich habe die bisherigen Taster gegen Busch-Jäger Taster mit Kontrolleuchte ausgetauscht (2020 USGL 1-polig Schließer). Als Stromstoßrelais habe ich einen Eltako 1S FSR 61NP-230 V.
    Wenn ich jetzt die beiden Drähte am Taster an L und dem Pfeil anschließe, schaltet der Eltako sofort. Die Kontrollleuchte leuchtet auch ( außer bei gedrücktem Taster), aber das Treppenlicht bleibt einfach an.
    Wenn ich die Kontrollleuchte aus dem Taster entferne (kann man rausziehen), funktioniert die Schaltung einwandfrei.
    Kann mit jemand helfen? Ich weiß nicht meht weiter :(
    Danke
     
  2. #2 Octavian1977, 07.12.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.005
    Zustimmungen:
    1.050
    typisches Problem bei parallel zum Taster angeschlossenen Kontrolleuchten.
    Wenn möglich Kontrolleuche mit L und N separat versorgen.

    Für genannten Stromstoßschalter sind Kontrolleuchten parallel zum Taster nicht möglich.

    Funktionsprobleme wie die genannten sind dadurch die Regel.

    Der ES61-UC kann auch mit Glimmlampen arbeiten bis maximal 50mA allerdings ohne Funk
     
  3. #3 Pumukel, 07.12.2019
    Zuletzt bearbeitet: 07.12.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.487
    Zustimmungen:
    1.552
    Das Eltako ist mit Dauer L und Dauer N versorgt ? Das Problem durch den Glimmlampenstrom erkennt das Eltako ständig einen gedrückten Taster. Diesen Glimmlampenstrom musst du am Eltako vorbei leiten. Es gibt da mehrere Möglichkeiten . Einen Kondensator vom Tastereingang nach N am Eltako schalten.
    zB PHE820 1,0U 300 - Funkentstörkondensator, X2, 1,0 µF, 300 V, RM 27,5, 100°C, 20%
    Dieser übernimmt den Glimmlampenstrom.
    Oder ein Grundlastelement .
    https://www.amazon.de/Eltako-2322616-GLE-Grundlastelement/dp/B000UW140I
    Oder die sauberste Lösung ein Relais zwischen schalten und dieses Relais betätigt dann den Steuereingang am Eltako . Deine Taster steuern dann nur das Relais an. Problem bei der Lösung mit Zusatzrelais ist es das in der Dose mit unterzubringen.
     
  4. #4 Strippe-HH, 07.12.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.061
    Zustimmungen:
    362
    Komisch, meine 5 Taster in der Diele haben auch parallel geschaltete Glimmleuchten in diesen und die Anlage funktioniert einwandfrei.
    Aber was ich auch merkwürdig finde dass die Glimmleuchte auch bei Dauerlicht funktioniert.
    Kann es sein dass es hier sich um eine Zeitschaltung handelt und nicht um eine Stromstoßschaltung?
     
  5. #5 Octavian1977, 07.12.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.005
    Zustimmungen:
    1.050
    Es kommt immer auf das Relais an.
    Es gibt Stromstoßschalter die das vertragen und welche nicht.
    Insbesondere den alten mechanischen war das egal da der Strom durch die Leuchte nicht ausreicht um in der Spule ein ausreichendes Magnetfeld zum schalten zu erzeugen.
    Mit heutigen LED Leuchten ist der Strom oftmals höher als mit den Glimmlämpchen, was dann mit Glimmlämpchen funktionierte ist dann mit LED zuviel, auch elektronische Relais reagieren oft schon bei geringeren Strömen als die mechanischen früher.

    Da rächt sich heute, daß man früher zur Ersparnis eines Drahtes für den Neutralleiter zum Schalter die Glimmlampe parallel zum Taster gesetzt hat.
    Einzige wirklich sinnvolle Lösung ist die Glimmlampe mit einem Neutralleiter zu versorgen.
     
  6. #6 eupesco, 07.12.2019
    eupesco

    eupesco

    Dabei seit:
    11.09.2018
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Danke für eure Antworten. Also eine Erklärung, warum nicht funktioniert. Ich versuche mal die Lösung mit dem Kondensator....wenn das nicht klappt, dann das Relais.
     
  7. #7 Octavian1977, 07.12.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.005
    Zustimmungen:
    1.050
    Die erste Lösung wäre es die Kontrolleuchte anders an zu klemmen.
    zweite Lösung der Tausch des Relais gegen eines was mit diesem Strom zurecht kommt.
     
  8. #8 AltiBaui, 30.12.2019
    AltiBaui

    AltiBaui

    Dabei seit:
    30.12.2019
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Kennt jemand einen Stromstoßschalter für Einbaumontage (in eine Tiefe Wanddose) der ohne N (Neutralleiter) per Tasten mit Glimmlampen betrieben werden kann?
    Ich habe das Problem, dass ich in einem Altbau an allen Stellen leider keinen Neutralleiter in den Dosen habe. Bisher war die Treppenhausschaltung mit einer klassischen Kreuzschaltung und drei Nebenstellen betrieben, da ziehen sich die Glimmlampen den N über das Leuchtmittel. Würde aber gerne Taster verwenden. Stromverbrauch der GlimmLED in den Tastern ist 0,65mA. Leider finde ich aber keinen passenden Stromstoßschalter. Der ES61-UC von Etalko z.B. kann bis zu 5 mA Glimmlampenstrom - benötigt dafür dann aber auch einen N. Gibt es da noch andere Lösungen, oder geht das mit diesen elektronischen Teilen nicht? (Hatte mal einen Wiser Dimmaktor MEG5010 getestet, aber der schaltet gleich durch, sobald der erste Taster mit Glimmlampe dranhängt.
    Ansonsten fallen mir nur die Lösungen ein: 1.) wieder auf klassische Schalter zu gehen oder 2.) Merten den ElektronikSchalt-Einsat (MEG5151) in Verbindung mit Wiser Tast-Modulen zu betreiben. Die haben ein (winziges) Orientierungslicht und sind leider auch noch relativ teuer.
    Würde mich über Anregungen und / oder Tipps sehr freuen.
    Vielen Dank!
     
  9. #9 Octavian1977, 30.12.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.005
    Zustimmungen:
    1.050
    lass es so wie es ist.
    Technik ohne richtigen N Anschluß verursachen immer wieder Probleme.
     
  10. #10 eupesco, 01.01.2020
    eupesco

    eupesco

    Dabei seit:
    11.09.2018
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    So, die Kontrollleuchten funktionieren bei mir endlich. Lösung war Tausch des Elatkos, alles andere habe ich dann doch als "Pfusch" erachtet.
    Habe also meinen Funk-Eltako FSR 61NP-230V gegen den FTN 61NP-230V (Treppenlichtschalter) getauscht, mit dem Glimmlampen betrieben werden können. Von der Funktion fast identisch, nur kann man das Licht nicht über den Schalter ausschalten (die Funktion habe ich mit dem vorherigen Eltako eh nicht verwendet.
     
Thema:

Probleme mit Taster mit Kontrollleuchte

Die Seite wird geladen...

Probleme mit Taster mit Kontrollleuchte - Ähnliche Themen

  1. Probleme bei Anschluss BWM / Schalter

    Probleme bei Anschluss BWM / Schalter: Guten Morgen an alle, ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation: Haus gebaut - im HWR ist ein...
  2. Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel

    Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel: Hallo zusammen, für unsere Ferienwohnung habe ich mir den Nuki Opener im Zusammenspiel mit der Nuki Bridge zugelegt. Wir haben in der Wohnung...
  3. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)

    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
  4. Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor

    Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor: Hallo, ich habe einen Eltako-Dimmer im Schaltkasten, und stand jetzt in einem Raum an jedem Eingang einen Taster der diesen Dimmer ansteuert....
  5. Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster

    Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster: Hallo, ich habe folgendes Problem im Wohnungsflur meiner Eltern: Der Flur ist relativ lang und für die Flurbeleuchtung bestehend aus 5...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden