Hallo Community,
ist eine Querschnittserhöhung durch doppelte Leitung zulässig, verlägt Unterputz?
ist eine Querschnittserhöhung durch doppelte Leitung zulässig, verlägt Unterputz?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Eine Gefahr wäre, dass sich eine der Verbindungen löst (z.B. durch Erschütterungen)Was können die Gefahren sein?
Doppelte Leitung ( Kabel ) oder doppelt Adern innerhalb einer Leitung ? Welcher Querschnitt ?ist eine Querschnittserhöhung durch doppelte Leitung zulässig, verlägt Unterputz?
Doppelte Leitung 1mm2Doppelte Leitung ( Kabel ) oder doppelt Adern innerhalb einer Leitung ? Welcher Querschnitt ?
Doppelte Leitung 1mm2
Das ist Altbau, in Altbau findet man oft viel was dem heutigen Stand der Technik nicht entspricht, es ist halt so, da ist Starre Leitung 1mm2 doppelt drin.Mindestquerschnitt 1, 5 mm² für Lastkreise
Das soll auch für die mechanische Festigkeit sein.
1 mm², da denke ich an flexible Leitungen.
Diese sind nicht für Unterputz zugelassen und nur einige Typen für feste Verlegung überhaupt.
NymRohr, Stegleitung, Nym?
Stoff ummantelte Adern?
Wenn man mal in das AEG Hilfbuch von 1939 blickt, sieht man, dass es zulässig war 0,75mm² zu verlegen,Auch im Altbau ist mir kein Datum bekannt zu dem 1mm² in fester Verlegung je zulässig gewesen wäre.
Selbst die alten Stoffisolierten Adern von vor 1935 waren schon mindestens 1,5mm²
Flexibel ist und war das auch nur für Anschlußleitungen von Leuchten und Geräten in kurzen Längen zulässig.
Bin mir auch jetzt nicht sicher welcher Querschnitt das ist.Das auf den Bildern ist 1,5mm² zumindest ist es das, was man heute als 1,5mm² verkauft
Volltreffer mit der KlemmungWenn man mal in das AEG Hilfbuch von 1939 blickt, sieht man, dass es zulässig war 0,75mm² zu verlegen,
der Elfa L6A Automat hält sogar extra die Grenzerwärmungskurve der 0,75mm² Leitung ein.
Interessant ist hier anzumerken, dass der L6A Automat für eine dauerhafte Stromentnahme von 10A geeignet ist.
Mal abgesehen davon, gehe ich nicht davon aus, dass die Leitungen des TE hier 1² sind.
Die Klemmung ist dann die kroatisch/russische Methode. Aber dort brennen die Abzweigdosen ja auch nicht Reihenweise aus
Die Dopplung hat nichts damit zu tun, dass diese mehr Strombelastbarkeit bringen soll, sondern einige Elektriker haben früher halt, obwohl komplett unsinnig, N und PE parallel geschalten. So wie das jetzt installiert ist, hat es praktisch die Funktion eines PEN Leiters, der gedoppelt ist. Es ist aber kein PEN Leiter per Definition, sondern einfach N und PE parallel geschalten.Bin mir auch jetzt nicht sicher welcher Querschnitt das ist.
Wieso doppelt wenn es 1,5mm ist