Folgende Problematik: zu einem gewissen Punkt in der Elektroinstallation ist 14 Längenmeter vom HausVerteiler eine 3x2,5 Leitung geführt. Die maximale Länge beträgt für 3% Spannungsfall ca. 28m. Da noch Leitungslängen von 16-20 Metern hinzukommen würden, wäre die 3% Bedingung verletzt.
Können / Dürfen die weiteren 16-20 Meter bis zu den Verbrauchern
a) mit Parallelschaltung zweier oder dreier Leiter aus 5x2,5 oder
b) durch Verwendung eines 3x4mm
umgesetzt werden zur Reduktion des Spannungsfalls. Die Abschaltebedingungen werden aufgrund der geringen Leitungslänge insgesamt (30-34m gesamt) eingehalten. Es geht also einzig und allein um den Spannungsfall.
Vielen Dank für eure fachgerechten Antworten.