RCD fällt bei Einschaltlast ... im falschen Stromkreis ...

Diskutiere RCD fällt bei Einschaltlast ... im falschen Stromkreis ... im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen und ein freundliches Hallo in Runde, ich habe seit heute ein seltsames Phänomen... Folgendes: - das Einschalten eines Gerätes...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
E

eMike

Guest
Hallo zusammen und ein freundliches Hallo in Runde,

ich habe seit heute ein seltsames Phänomen... Folgendes:

- das Einschalten eines Gerätes mit Last (Winkelschleifer, Therme) in Stromkreis A löst den RCD in Stromkreis A aus. Gerät natürlich dann ohne Funktion.

- das Einschalten eines Gerätes mit Last (Winkelschleifer, Therme) in Stromkreis B löst den RCD in Stromkreis A (!) aus. Gerät funktioniert.


Hat jemand eine Idee?
 
Ist die Anlage neu Installiert worden, Änderungen?

Sind nach den Fis getrennte N Klemmen vorhanden?
 
Re: RCD fällt bei Einschaltlast ... im falschen Stromkreis .

eMike schrieb:
...

- das Einschalten eines Gerätes mit Last (Winkelschleifer, Therme) in Stromkreis A löst den RCD in Stromkreis A aus. Gerät natürlich dann ohne Funktion.

- das Einschalten eines Gerätes mit Last (Winkelschleifer, Therme) in Stromkreis B löst den RCD in Stromkreis A (!) aus. Gerät funktioniert.


Hat jemand eine Idee?
JA, und sicherlich viele andere hier auch ;-)
ich gehe mal davon aus daß der RCD in Stromkreis A mit dem RCD in Stromkreis B identisch ist.

:arrow: dies würde bedeuten daß der Fehler nicht zwingend in Stromkreis A oder Stromkreis B liegen muß. Die „Last” an sich ist eigentlich schon außen vor da du von Winkelschleifer, Therme schreibst.

PS: lt. Überschrift -im falschen Stromkreis- müßten sinngemäß mehrere RCD vorliegen - und der Fehler „übergreifend” sein
 
Da hängt ein N irgend eines Stromkreises am falschen RCD. Das kann durchaus auch eine anderer als Stromkreis A oder sein.
Sobald über irgend einem N genug Strom fließt, kommt es zu einem Spannungsfall, der dann zum Auslösen des RCD führt.
 
Könnte das nicht auch eine Verbindung zwischen N und PE sein?
Durch erhöhten Stromfluss im N liegt das Potential zwischen N und PE weiter auseinander.
 
Dino81 schrieb:
Könnte das nicht auch eine Verbindung zwischen N und PE sein?
Durch erhöhten Stromfluss im N liegt das Potential zwischen N und PE weiter auseinander.
Genau das ist das Problem. Im Stromkreis A gibt es eine Verbindung zwischen N und PE
 
bigdie schrieb:
...
Genau das ist das Problem. Im Stromkreis A gibt es eine Verbindung zwischen N und PE
Eine gewagte Aussage bei den wenigen Angaben :!:

Möglicherweise bringt der TE irgendwann weitere Angaben um zumindest die Vielzahl der Möglichkeiten einzugrenzen.
 
Ist die einzige Möglichkeit, wenn es vorher schon mal funktioniert hat. Von daher ist die Aussage nicht gewagt. FI ausschalten zwischen N (auf der ausgeschaltenen Seite des FI) und PE durchgang prüfen, am besten mit dem ISO Messer aber oft reicht auch ein normales Multimeter.
 
Eine Verbindung zwischen N und PE hätte aber nur eine Auswirkung auf den FI des betroffenen Stromkreises.

Ob es vorher Funktioniert hat ist reine Vermutung.
Wie oft hab ich schon die Aussage gehört " das hat bis jetzt immer funktioniert..." in Anlagen die in Ihrem Aufbau nie so funktioniert haben können.
Es hat sich dann nachträglich doch immer herausgestellt, daß sich die Nutzung der Anlage irgendwie geändert hat.
 
Eine Verbindung N-PE nach dem FI führt auch zum Auslösen des FI, wenn du in einem anderen Stromkreis vor dem FI Strom ziehst. Kann sogar eine andere Wohnung sein, wenn, wie du es immer verlangst, der PEN in der HA Sicherung getrennt wird und vor dem Zählerschrank noch ein paar Meter Hauptleitung liegen.
 
Wir wissen noch nicht mal, ob es sich um ein TN...- oder TT-System handelt.
Im TT kannst du sogar die HA-Sicherungen ziehen und der FI fällt bei einer PE-N-Verbindung.
 
Genau aus diesem Grund wissen wir, das es TN ist. Im TT müsste er keinen größeren Verbraucher einschalten.
 
Vermutlich ja; es sei denn, es ist eine N-N-Verbindung hinter den FIs und ein FI ist etwas empfindlicher oder oder ...
 
Bei einer N-N Verbindung nach den Fis, brauchst du keine große Last, da reicht ein Steckernetzteil und es fliegen beide raus.
 
Wieder kann ich nur schreiben: Vermutlich ja.
Aber kennst du die Widerstandsverhältnisse in den einzelnen Leitungsstücken und in der Fehlerstelle (es müssen ja keine per Klemme verbundenen Adern sein)?
 
Der Fehlerstrom ist aber bei beiden FIs gleich, also fallen auch beide. Wir brauchen aber nicht zu streiten, vieleicht kommt ja bald die Auflösung.
Als erstes würde ich mal alle Stecker ziehen. vieleicht ist es ja nur die Kaffeemaschine, bei der das Wasser übergelaufen ist.
 
Der Fehlerstrom ist aber bei beiden FIs gleich, also fallen auch beide.

Nein, ne nach Serienstreuung und fließendem Strom auch nur einer (und dann der des "falschen" Netzes"...)

Ciao
Stefan
 
sko schrieb:
Der Fehlerstrom ist aber bei beiden FIs gleich, also fallen auch beide.

Nein, ne nach Serienstreuung und fließendem Strom auch nur einer (und dann der des "falschen" Netzes"...)

Ciao
Stefan
Dann musst du aber den Fehlerstrom genau grenzwertig haben. Und wenn der sowohl beim Einschalten eines Winkelschleifers als auch beim Einschalten einer Therme auslöst, wirst du wohl nicht 2x den gleichen Fehlerstrom hinbekommen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.