Der Verdacht war erst der EMV Filter jedoch erfolglos.
wie wurde der Verdacht "ausgeräumt"?
An jeglicher Klemme kann ich gegen PE eine Spannung messen. Dann habe ich alle PEs abgeklemmt, erdolglos. Bis ich den PE von der Zuleitung abgeklemmt habe, dann blieb der RCD drin. Das Problem ist der Fehler ist immernoch vorhanden und ich habe keine Ansätze mehr. Der Fehlerstrom kann ja nur über die Erde fließen.
Meinst du mit "Erde" jetzt den (einen) PE oder kann es sich dabei auch um eine "alternative" Verbindung gegenüber der, ich sage jetzt einfach mal Umgebung dazu handeln?
Das Fahrzeug steht auf 3 Vollgummireifen. Mir ist aufgefallen, das ich nach dem Abklemmen vom PE von der Zuleitung immer noch Phase gegen
PE 230V hatte.
gegen welchen PE? Wenn dieser an der Zuleitung ausgeklemmt ist hast du lediglich eine grüngelbe Ader, oder meinst du gegen "irgendwas"?