Wenn da ein DLE verbaut ist, welcher auch über den RCD laufen sollte, dann musst du einen 63A RCD nehmen.Wie oben gesagt, bin zu weit weg gerade und derzeit auch ziemlich am Rätselraten. Hab eben noch erfahren, dass da ein Durchlauferhitzer drinhängt, der mit 3x 32A LS gesichert ist. Aber stimmt schon: Wichtig ist erst mal, wie die ganze Wohnung vorgesichert ist. Ich hab das doch richtig verstanden: Wenn ich mit den FI größer als die Vorsicherung gestalte, bin ich auf der sicheren Seite, richtig?
Die UV ist sicher mit mehr als 35A vorgesichert.