Sorry falls meine Fragen für den einen oder anderen Techniker dumm klingen, ich bin wie gesagt kein Elektriker.
Wie schon oft geschrieben wurde, es gibt keine dumme Fragen. Und gerade für so spezielle Fälle wie deinen ist ein Fachforum ja auch schliesslich da.
Ich hab halt nur ein Problem damit wenn "Fachleute" nach Lesen der Kurzanleitung zu Wissen glauben, und mit diesem Halbwissen dann die Diskussion versauen. Aber das nur am Rande und letzmalig von mir in diesem Thread.
Rein um das technische dahinter zu verstehen, besteht da ein Unterschied zwischen dem Signal vom Klingeltaster beim Anlernen und dem Signal vom Klingeltaster nur fürs klingeln?
Grundsätzlich ist der Twinbus so aufgebaut, das es Geräte gibt die agieren und welche die reagieren. Der Türruf agiert, heisst er sendet seine Kennung in den Bus. Die Innenstation, als Beispiel, reaktiert, heisst sie liest die Kennung des Türrufes und vergleicht diese mit der bei sich selbst gespeicherten Kennung. Stimmen sie überein, dann gibt es einen Türruf. Deswegen muss die Innenstation auf den Türruf eingelernt werden. Die Kennung des Türrufes ergibt sich aus der Montage des Klingeltasters in der Aussenstation. Hast du zb. 3 Tasten, so ist die erste Taste oben zb. die 1, die mittlere die 2 und die untere die 3, nur mal als Beispiel zur Verdeutlichung. Deswegen kann ohne Probleme die Aussenstation getauscht werden, ohne die Innengeräte neu anlernen zu müssen. Umgekehrt, also wenn die Innenstation ausgetauscht wird, muss die neue logischerweise wieder die Kennung des richtigen Türrufes enthalten. Solange da kein Bereichs-, Linienkoppler dazwischen ist, kannst du das auch am Netzgerät versuchen. Einzig was zu kontrollieren ist, ist das am Netzgerät nur ein Bus-Abgang (meist a1/b) angeschlossen ist. Sollten da mehrere angeschlossen sein, muss du auf den wo deine Innenstation angeschlossen ist.
Gehen wir mal auf deinen Fall ein. Du hattest eine normale Video-Innenstation, die entsprechend auf den passenden Türruf eingelernt war. Nun baust du diese ab und baust das Panel drauf. Du stellst fest das sich der Türruf nicht anlernen läßt und probierst verschiedene Konstellationen aus. Du klemmst zb. dann wieder die normale Video-Innenstation an, löscht den Türrufspeicher und lernst den Türruf neu an. Das funktioniert auch, folglich wird die Kennung des Türrufes über den Bus bis an deine Station gesendet. Auch kannst du Video und Audio zur Aussenstelle nutzen. Somit würde man die Verkabelung und die Busstabilität erstmal nicht anzweifeln.
Das würde für mich aber bedeuten das erstmal das Panel das Problem ist. Es geht aber Video, Audio und Türöffner, also "läuft" der Twinbus und der Videobus ja auch. Wenn der Einstellschutz am Netzgerät 17573 aktiv ist, kommt man imho nicht in das Installationsmenü der Video-Innenstationen. Aber auch der ist ja deiner Aussage nach deaktiviert und das stimmt ja auch, sonst könntest du zb. die normale Video-Innenstation ja auch nicht mehr anlernen. Folglich würde ich dem Panel immer noch die Schuld in die Schuhe schieben.
Was mich halt stutzig macht ist einfach die Tatsache das es keinen Quittierungston gibt. Ich konnte das aus dem Text nicht herauslesen, warst du bei dem Anschliessen an den Musterkoffer dabei?
Wie schon in #19 geschrieben, bin ich hier aus der Ferne am Ende meines Latein. Das beste meiner Meinung nach ist der technische Support von Ritto. Da die ganze Anlage mit 21 Video-Sprechstellen ja nunmal auch nicht die 200€ Baumarktgeschichte ist, würde ich versuchen über die Elektrofirma zu gehen, und wenn du da kein Erfolg hast dann selbst mit denen in Kontakt treten. Einfach höflich nachfragen, Problem schildern, ich mein du hast ja da keine 50€ Audio-Innenstation sondern schon die Preium-Videoversion, und schauen was rauskommt. Ich vermute mal da kommt dann auch, mit ein bischen Glück, kostenneutral ein Aussendienstler bzw. Techniker vorbei und schaut sich das mit Tauschgeräten vor Ort an. Sind echt fit, zumindest die ich kennengelernt habe.