Ritto Wiser Door Twinbus Türöffner

Diskutiere Ritto Wiser Door Twinbus Türöffner im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, da ritto leider keinen B2C Support anbietet, hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann. ich habe ein Wiser Door Twinbus (Netzteil...
M

Matze15

Beiträge
1
Hallo,
da ritto leider keinen B2C Support anbietet, hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann.

ich habe ein Wiser Door Twinbus (Netzteil 1757301) mit Kameramodul (Netzteil
RGE1648102) verbaut.
Soweit so gut, ich scheitere leider am Türöffner der Haustüre mit Motorschloss und Fingerprint. Wo muss die Steuerleitung der Türe abgeklemmt werden, Klemme 3/21??Steh ich auf dem Schlauch oder muss ich doch ein Relais zwischenschalten??

Schaltpläne im Anhang.
 

Anhänge

  • AB8C862F-7FAD-4285-8E9C-F956265FC521.png
    AB8C862F-7FAD-4285-8E9C-F956265FC521.png
    432,3 KB · Aufrufe: 10
  • 32C1498B-46D4-48AC-934C-441547CD39E5.png
    32C1498B-46D4-48AC-934C-441547CD39E5.png
    602 KB · Aufrufe: 9
  • 6684D841-3D29-4F32-97D8-A031217210E8.png
    6684D841-3D29-4F32-97D8-A031217210E8.png
    604,1 KB · Aufrufe: 10
Du benötigst ein Schliesser- Relais 12V-AC welches mit der Spule an 3/21 am Twin-Bus Netzgerät kommt, und mit seinem Schaltkontakt zwischen braune und grüne ader am Motorschloß kommt.
 