Guten Abend zusammen,
in einer bestehenden Anlage (Reihenhaus BJ 1960) bestehen 5 TN-C Stromkreise (EG, OG, Herd, Keller-Heizraum, Keller-Rest). Dazu zwei stillgelegte Drehstrom-Kreise. Verkabelung und Klemmstellen erscheinen unauffällig. Abdeckung für die Sicherungstafel ist vorhanden, nur für das Foto demontiert.
Im Keller werden zusätzliche Steckdosen für Waschmaschine/Trockner gebraucht.
Nachdem für diese ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich ist, kam die folgende Frage auf:
Ich gehe davon aus, dass es zulässig ist, die AP-Installation im Keller komplett auf 3-adrig umzustellen, jedoch die Stromkreise EG/OG/Herd zu belassen?
Darf man dazu weiterhin die Verteilung durch einen Kleinverteiler ersetzen, in welchem der PEN aufgetrennt wird, um den neuen Kellerstromkreis via RCD anzusteuern und die alten Stromkreise weiterhin vom PEN abgehen... oder löst ein Erneuern des Verteilers eine Nachrüstpflicht für sämtliche abgehenden Stromkreise aus?
in einer bestehenden Anlage (Reihenhaus BJ 1960) bestehen 5 TN-C Stromkreise (EG, OG, Herd, Keller-Heizraum, Keller-Rest). Dazu zwei stillgelegte Drehstrom-Kreise. Verkabelung und Klemmstellen erscheinen unauffällig. Abdeckung für die Sicherungstafel ist vorhanden, nur für das Foto demontiert.
Im Keller werden zusätzliche Steckdosen für Waschmaschine/Trockner gebraucht.
Nachdem für diese ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich ist, kam die folgende Frage auf:
Ich gehe davon aus, dass es zulässig ist, die AP-Installation im Keller komplett auf 3-adrig umzustellen, jedoch die Stromkreise EG/OG/Herd zu belassen?
Darf man dazu weiterhin die Verteilung durch einen Kleinverteiler ersetzen, in welchem der PEN aufgetrennt wird, um den neuen Kellerstromkreis via RCD anzusteuern und die alten Stromkreise weiterhin vom PEN abgehen... oder löst ein Erneuern des Verteilers eine Nachrüstpflicht für sämtliche abgehenden Stromkreise aus?