Schutzleiter als schaltdraht

Diskutiere Schutzleiter als schaltdraht im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich sollte einen bewegungsmelder neu anbauen. Dabei habe ich festgestellt, dass der pe als schaltdraht für die Lampe benutzt wird...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T

totwart22

Beiträge
8
Hallo,

Ich sollte einen bewegungsmelder neu anbauen.
Dabei habe ich festgestellt, dass der pe als schaltdraht für die Lampe benutzt wird.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit dieses Kabel auszutauschen (3x1,5).

Ist es erlaubt, wenn ich den PE komplett schwarz mache??
So das er nicht mehr als PE zu erkennen ist??

Der bewegungsmelder hat schutzklasse 2.

MfG
 
Nein, nicht erlaubt
 
totwart22 schrieb:
Dabei habe ich festgestellt, dass der pe als schaltdraht für die Lampe benutzt wird.

Das kann nicht sein denn dann hätte es geknallt.

Lutz
 
Doch, kann wohl sein. Der pe war auch auf der Lampe als L angeklemmt.

Mfg
 
Du hast elo22 nicht verstanden ... ;)

Wenn es ein PE wäre, gäbe es einen Kurzschluß. Es war eine Grün/gelbe Ader ...
 
T.Paul schrieb:
Du hast elo22 nicht verstanden ... ;)

Wenn es ein PE wäre, gäbe es einen Kurzschluß. Es war eine Grün/gelbe Ader ...


... die fälschlicherweise als Schaltdraht verwendet wurde
 
absolutes nogo
Ummalen ist auch nicht drin, denn wie willst Du den innerhalb des NYM ummalen?
Zudem hat jeder Stromkreis einen funktionsfähigen Schutzleiter zu führen!
 