O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.631
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
- Kabeltrommel 50m
- #21
Also wenn eine Klemmstelle bereits einen höheren Widerstand hat als die gesamte Leitung ist das schon mal nicht mehr in Ordnung.
Wenn ich für eine Klemmstelle 0,1Ohm Ansetze für eine Leitung die insgesamt nur 0,06Ohm haben darf (5m 1,5mm²) ist da was gehörig falsch.
Reitet nicht so auf diesen Grenzwerten herum deren Herkunft auch in der Norm zweifelhaft ist.
Meßwerte MÜSSEN zu dem gemessenen Teil PASSEN!
VDE 0100-600 6.4.1.3 Anmerkung 1: "...Bei Messwerten, die die Normanforderungen erfüllen, aber auffällig von den zu erwarteten Werten abweichen, sollte die Ursache der Abweichung untersucht werden...."
Hier wieder das Wort "sollte" in der Norm, was mit "muß" gleich zu setzen ist sofern eine Durchführung möglich ist.
Wenn ich für eine Klemmstelle 0,1Ohm Ansetze für eine Leitung die insgesamt nur 0,06Ohm haben darf (5m 1,5mm²) ist da was gehörig falsch.
Reitet nicht so auf diesen Grenzwerten herum deren Herkunft auch in der Norm zweifelhaft ist.
Meßwerte MÜSSEN zu dem gemessenen Teil PASSEN!
VDE 0100-600 6.4.1.3 Anmerkung 1: "...Bei Messwerten, die die Normanforderungen erfüllen, aber auffällig von den zu erwarteten Werten abweichen, sollte die Ursache der Abweichung untersucht werden...."
Hier wieder das Wort "sollte" in der Norm, was mit "muß" gleich zu setzen ist sofern eine Durchführung möglich ist.