Nicht nur nicht geschadet, der Kasten ist eindeutig zu klein. Möglicherweise hat der Elektriker nur die Leitung abgesichert und deshalb die 3x16A gewählt. Ihm sollte aber klar sein, dass ein solcher DLE so niemals funktioniert, weil der Strom, welchen der zieht, einfach zu groß ist. Mit Sicherung dimensionieren ist das nicht getan. Hier muß ermittellt werden, welche Absicherung laut Hersteller notwendig ist und dafür muß dann auch die Richtige Leitung ausgewählt werden. Möglicherweise kann man das Gerät herunterregeln und geringer absichern. Aber auch das muss richtig bemessen werden. Interessant wäre hier auch die Vorsicherung. Ist ein solcher DLE überhaupt vom Netzbetreiber genehmigt worden?