H
Hemapri
- Beiträge
- 4.395
- Beruf
- Meister im Elektrotechnikerhandwerk
Der Meister war eben in der Wohnung und hat eine Sicherung ausgetauscht, jetzt funktioniert es. Der neue DLE wäre dann wohl nicht erforderlich gewesen, ärgerlich, aber wenigstens kann man jetzt wieder warm duschen und abwaschen.
Wenn da vorher B16 drin waren, und die haben nach 1-2 Minuten ausgelöst, dann müssen da Ströme in Richtung 30A geflossen sein, denn 24A hätten die eine Stunde lang ausgehalten oder die Leitung durch den LSS ist so heiß geworden, dass die thermische Auslösung anschlug. Nachdem, was da gelaufen ist, hätte ich absolut kein Vertrauen in eine höhere Absicherung. Das der Leitungsschutz jetzt nicht mehr auslöst, muss nicht unbedingt gut sein, denn der Strom, der fließt ist immer noch der gleiche und die Leitungserwärmung auch.