Hallo zusammen,
folgendes Problem habe ich seit neuestem:
Ich wohne in einer Mietwohnung. Im Gemeinschaftswaschkeller hat jede Mietpartei einen eigenen Stromanschluss pro Gerät, der über den Sicherungskasten in der jeweiligen Wohnung angeschlossen ist. Ich habe dort eine Waschmaschine und einen Trockner an jeweils einer eigenen Steckdose und auch in jeweils einer Smart-Steckdose (16A). Beide Steckdosen sind über eine einzige B16-Sicherung im Kasten der Wohnung abgesichert.
Die Sicherung springt gelegentlich raus, wenn beide Geräte laufen und die Waschmaschine ein Kochwaschgang durchführt. Ich meine, in der Schule gelernt zu haben, dass die Sicherung erst rausspringt, wenn der Gesamtstrom über 16 Ampere ist. Laut Messung über die Smart-Steckdosen erreichen die Geräte zusammen allerdings höchstens 11 A oder knapp über 2500 Watt, niemals jedoch 16A oder 3680 Watt.
Auch habe ich heute einen Hochdruckreiniger (2900 Watt) gemietet und konnte ihn gar nicht anschließen. Beim Einschalten ist die Sicherung sofort rausgesprungen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ist die Elektrik unzureichend verlegt worden? Oder kann eine B16-Sicherung mit zunehmendem Alter "schwächer" werden???
Danke im Voraus für jeden Hinweis und Grüße
Rado
folgendes Problem habe ich seit neuestem:
Ich wohne in einer Mietwohnung. Im Gemeinschaftswaschkeller hat jede Mietpartei einen eigenen Stromanschluss pro Gerät, der über den Sicherungskasten in der jeweiligen Wohnung angeschlossen ist. Ich habe dort eine Waschmaschine und einen Trockner an jeweils einer eigenen Steckdose und auch in jeweils einer Smart-Steckdose (16A). Beide Steckdosen sind über eine einzige B16-Sicherung im Kasten der Wohnung abgesichert.
Die Sicherung springt gelegentlich raus, wenn beide Geräte laufen und die Waschmaschine ein Kochwaschgang durchführt. Ich meine, in der Schule gelernt zu haben, dass die Sicherung erst rausspringt, wenn der Gesamtstrom über 16 Ampere ist. Laut Messung über die Smart-Steckdosen erreichen die Geräte zusammen allerdings höchstens 11 A oder knapp über 2500 Watt, niemals jedoch 16A oder 3680 Watt.
Auch habe ich heute einen Hochdruckreiniger (2900 Watt) gemietet und konnte ihn gar nicht anschließen. Beim Einschalten ist die Sicherung sofort rausgesprungen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ist die Elektrik unzureichend verlegt worden? Oder kann eine B16-Sicherung mit zunehmendem Alter "schwächer" werden???
Danke im Voraus für jeden Hinweis und Grüße