A
altelektriker
- Beiträge
- 10
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich habe wie üblich nach dem HAK einen SLS 63 vor dem Zähler. Danach aufgeteilt 5 FI`s mit jeweils 4-5 16A "B" Automaten. Das ganze funktioniert seit 5 Jahren sehr gut. Fi vom Kinderzimmer hat auch schoneinmal ausgelößt, weil mein Enkel seinem Forscherdrang nicht wiederstehen konnte.
Doch nun das Problem:
Vor ca 7 Monaten lößte der LSL 1 Phase aus. Die beiden anderen Phasen blieben drinnen. Der LSL war nicht warm, noch konnte ich eine anderes Problem erkennen. Nach dem Einschalten der gefallenen Phase funktionierte wieder alles bis am letzten Freitag Abend. Jetzt fiel wieder die gleiche Phase am LSL und ca. 5min. später noch die 3 Phase aus. (L1 und L3) L2 blieb weider in Betrieb. Wieder war weder optisch noch wärmemäßig etwas zu erkennen.
Nach den eindrücken der Schalter funktionierte alles wieder. Heute habe ich versucht einen Fehler zu finden. Leider ohne Ergebnis. Alle Schaltkreise funktionieren, die FI`s lösen auch entsprechend aus. (habe ich getestet)
Ist es bekannt, dass der LSL Fehlerhaft sein kann, oder gibt es andere Fehlerquellen?
Bitte verzeiht mir mein laienhaftes Geschreibe, da ich zwar vor 45 Jahren Elektriker gelernt habe, aber seit ca. 20 Jahren nicht mehr auf dem Beruf arbeite.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Besten Dank für eure kollegiale Hilfe von einem Altelektriker.
ich habe folgendes Problem. Ich habe wie üblich nach dem HAK einen SLS 63 vor dem Zähler. Danach aufgeteilt 5 FI`s mit jeweils 4-5 16A "B" Automaten. Das ganze funktioniert seit 5 Jahren sehr gut. Fi vom Kinderzimmer hat auch schoneinmal ausgelößt, weil mein Enkel seinem Forscherdrang nicht wiederstehen konnte.
Doch nun das Problem:
Vor ca 7 Monaten lößte der LSL 1 Phase aus. Die beiden anderen Phasen blieben drinnen. Der LSL war nicht warm, noch konnte ich eine anderes Problem erkennen. Nach dem Einschalten der gefallenen Phase funktionierte wieder alles bis am letzten Freitag Abend. Jetzt fiel wieder die gleiche Phase am LSL und ca. 5min. später noch die 3 Phase aus. (L1 und L3) L2 blieb weider in Betrieb. Wieder war weder optisch noch wärmemäßig etwas zu erkennen.
Nach den eindrücken der Schalter funktionierte alles wieder. Heute habe ich versucht einen Fehler zu finden. Leider ohne Ergebnis. Alle Schaltkreise funktionieren, die FI`s lösen auch entsprechend aus. (habe ich getestet)
Ist es bekannt, dass der LSL Fehlerhaft sein kann, oder gibt es andere Fehlerquellen?
Bitte verzeiht mir mein laienhaftes Geschreibe, da ich zwar vor 45 Jahren Elektriker gelernt habe, aber seit ca. 20 Jahren nicht mehr auf dem Beruf arbeite.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Besten Dank für eure kollegiale Hilfe von einem Altelektriker.