K
Koek0403
- Beiträge
- 10
Hallo alle zusammen ich hätte da mal eine Frage und zwar geht es um ein Eigenheim..ich Beginn mal von vorne also vom hak geht ein 4poliges Kabel zur Schiene wo der sls aufgerastet ist.pen system..danach geht's zum Zähler...wieder nur vier adrig und danach zu denn klemmen wo ich dann mit mein 5 adriges Kabel in die Verteilung gehe...soweit so gut.ich baue dann mein Systeme in der Verteilung 5 polig auf!!n und pe getrennt!klappt auch alles nur sobald ich Die Abgänge auf meine reihenklemmen anschließe beträgt die Spannung von den 3phasen zu den Hutschienen wo die reihenklemmen aufgerastet ist Zwichen 6 und 16v..woher kommt die Spannung?? Dadurch löst der Fi ja nicht aus!!also alles wieder raus gemacht das nur die Zuleitung in der Verteilung ist und ich messe wieder Phase hutschiene 3 bis 16v...ich verzweifle langsam ...hat es mit der null vom Zähler was zu tun? Weil ich keine direkte Erde habe sondern nur den pen der vom Zähler kommt?hoffe ihr könnt mir helfen