Hallo zusammen,
ich habe hier einen für mich unerklärlichen Fall vorliegen, wo ihr vielleicht die springende Idee zu habt.
Und zwar haben wir auf Grund zu weniger Steckdosen, unsere Spülmaschine und Mikrowelle an einer Mehrfachsteckdose hängen. (Laufen selbstredend nicht parallel, da beide aber eine Uhr haben, macht das Umstecken keinen Spaß).
Jetzt habe ich folgende Situation: So betrieben messe ich mit dem Duspol zwischen PE und N 110V wenn die Spülmaschine in die MFSD eingesteckt ist und 50V wenn die Mikro eingesteckt ist. Unter Last (Duspol) sind es dann bei der Spülmaschine noch 14V und berührt man diese auf Strümpfen stehend bekommt man auch dumpf eine gewitscht.
Wenn die MFSD ohne Geräte in der Steckdose steckt, messe ich 0V zwischen PE und L. Direkt an der Steckdose aber parallel dazu 230V.
Dachte mir gut, Verkabelung an der Steckdose muss fehlerhaft sein oder die MFSD muss fehlerhaft sein.
Steckdose geöffnet, Verkabelung sieht auf den ersten Blick in Ordnung aus. Spülma direkt in die Steckdose eingesteckt und siehe da: PE auf N 0V, PE auf L 230V.
MFSD wieder zwischen gehängt und wieder das gleiche Problem von oben.
MFSD geöffnet, diese führt die Kabel aber 1:1 nur auf die entsprechenden Klemmen.
Andere MFSD probiert: gleiches Problem.
Beide MFSD machen an einer anderen Steckdose aber keine Probleme.
Ergo die Problematik tritt ausschließlich auf, wenn eine MFSD zwischen den Geräten und der Steckdose hängt und unabhängig davon ob überhaupt ein Gerät in der MFSD steckt oder nicht (wie gesagt ohne Gerät in der MFSD liegen zwischen PE und L 0V in der MFSD und 230V direkt in der Steckdose an). Während es nicht auftritt, wenn die Geräte einzeln direkt in der Steckdose stecken.
Da die MFSD einfach nur eine Kabelverlängerung ist, kann ich mir diese Symptomatik beim besten willen nicht erklären. Zu Mal sie an einer anders abgesicherten Steckdose funktioniert. Hat hier jemand die springende Idee?
Besten Dank.
Moritz
P.S. Wir haben hier UK Steckdosen, Verpolung von N und L durch die Geräte also ausgeschlossen.
ich habe hier einen für mich unerklärlichen Fall vorliegen, wo ihr vielleicht die springende Idee zu habt.
Und zwar haben wir auf Grund zu weniger Steckdosen, unsere Spülmaschine und Mikrowelle an einer Mehrfachsteckdose hängen. (Laufen selbstredend nicht parallel, da beide aber eine Uhr haben, macht das Umstecken keinen Spaß).
Jetzt habe ich folgende Situation: So betrieben messe ich mit dem Duspol zwischen PE und N 110V wenn die Spülmaschine in die MFSD eingesteckt ist und 50V wenn die Mikro eingesteckt ist. Unter Last (Duspol) sind es dann bei der Spülmaschine noch 14V und berührt man diese auf Strümpfen stehend bekommt man auch dumpf eine gewitscht.
Wenn die MFSD ohne Geräte in der Steckdose steckt, messe ich 0V zwischen PE und L. Direkt an der Steckdose aber parallel dazu 230V.
Dachte mir gut, Verkabelung an der Steckdose muss fehlerhaft sein oder die MFSD muss fehlerhaft sein.
Steckdose geöffnet, Verkabelung sieht auf den ersten Blick in Ordnung aus. Spülma direkt in die Steckdose eingesteckt und siehe da: PE auf N 0V, PE auf L 230V.
MFSD wieder zwischen gehängt und wieder das gleiche Problem von oben.
MFSD geöffnet, diese führt die Kabel aber 1:1 nur auf die entsprechenden Klemmen.
Andere MFSD probiert: gleiches Problem.
Beide MFSD machen an einer anderen Steckdose aber keine Probleme.
Ergo die Problematik tritt ausschließlich auf, wenn eine MFSD zwischen den Geräten und der Steckdose hängt und unabhängig davon ob überhaupt ein Gerät in der MFSD steckt oder nicht (wie gesagt ohne Gerät in der MFSD liegen zwischen PE und L 0V in der MFSD und 230V direkt in der Steckdose an). Während es nicht auftritt, wenn die Geräte einzeln direkt in der Steckdose stecken.
Da die MFSD einfach nur eine Kabelverlängerung ist, kann ich mir diese Symptomatik beim besten willen nicht erklären. Zu Mal sie an einer anders abgesicherten Steckdose funktioniert. Hat hier jemand die springende Idee?
Besten Dank.
Moritz
P.S. Wir haben hier UK Steckdosen, Verpolung von N und L durch die Geräte also ausgeschlossen.