stillgelegtes 42mm-Gasrohr als Leerrohr für NYY 5x16 nutzen

Diskutiere stillgelegtes 42mm-Gasrohr als Leerrohr für NYY 5x16 nutzen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ist so etwas für eine 25m-Zuleitung zur UV zulässig? Was müsste man für eine Neozed verwenden 50/63A? Gruss, Olli
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
O

oklotz

Beiträge
11
Ist so etwas für eine 25m-Zuleitung zur UV zulässig?
Was müsste man für eine Neozed verwenden 50/63A?

Gruss,
Olli
 
Hallo,

Grundsätzlich sehe ich keine Probleme, wenn du NYY verwendest.Korrekturfaktoren für Temperatur miteinbeziehen! Absicherung mit 40A um 1% Spannungsfall einzuhalten, da du sonst die abgehenden Leitungen von der UV grösser dimensionieren musst.

grtz
BM
 
Re: stillgelegtes 42mm-Gasrohr als Leerrohr für NYY 5x16 nu

Hallo,

oklotz schrieb:
Was müsste man für eine Neozed verwenden 50/63A?

Hast du kein Tabellenbuch?
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: stillgelegtes 42mm-Gasrohr als Leerrohr für NYY 5x16 nutzen
Zurück
Oben