Hallo zusammen,
wie kann die tabellarische Strombelastbarkeit 5adriger Leitungen bei gleichzeitiger Belastung von 3 Leitern interpretiert werden?
Bsp.:
Zuleitung zur UV mit 5x10qmm Drehstrom, darin Aufteilung auf 3 separate Stromkreise (je Phase einer).
Tabelle sagt bei Verlegeart A2 usw. einen max. Strom von 41A.
Frage: Gilt dieser Wert also je Phase?
Der Gesamt-Strom aller 3 Phasen muss ja über den Neutralleiter gleichen Querschnittes wieder zurück. Auf den ersten Blick ergibt sich dieser zu 3x41A=123A. Wegen der Phasenverschiebung (bei angenommener rein ohmscher Last = 120°) ergibt sich aber ein niedrigerer Wert: 3x41A/sqrt3=71A. Ist das korrekt?
Wenn ja, weshalb beträgt dann lt. Tabelle die max. Belastbarkeit bei 2 gleichzeitig belasteten Adern (also 1 Stromkreis) nur 46A anstatt dieser vermuteten 71A?
Danke und Grüße.
wie kann die tabellarische Strombelastbarkeit 5adriger Leitungen bei gleichzeitiger Belastung von 3 Leitern interpretiert werden?
Bsp.:
Zuleitung zur UV mit 5x10qmm Drehstrom, darin Aufteilung auf 3 separate Stromkreise (je Phase einer).
Tabelle sagt bei Verlegeart A2 usw. einen max. Strom von 41A.
Frage: Gilt dieser Wert also je Phase?
Der Gesamt-Strom aller 3 Phasen muss ja über den Neutralleiter gleichen Querschnittes wieder zurück. Auf den ersten Blick ergibt sich dieser zu 3x41A=123A. Wegen der Phasenverschiebung (bei angenommener rein ohmscher Last = 120°) ergibt sich aber ein niedrigerer Wert: 3x41A/sqrt3=71A. Ist das korrekt?