Hallo zusammen,
ich habe einen meiner Meinung nach spezielle Frage zur Leitungsberechnung/Strombelastbarkeit. Da es ein Paar Tage her ist wollte ich eure Meinung
- Kabellänge 400Meter
- 25G2,5mm² (hiervon sind nur 11 Adern belegt)
- 5 Verbraucher mit je 400V Bemessungsspannung
- Strom ist erstmal unbekannt. Ich möchte quasi den Verbraucher so Leistungsstark wie möglich auslegen.
- Das Kabel ist auf einer Großen Trommel aufgewickelt und wird nur Teilweise oder gar nicht abgewickelt im Betrieb (Sagen wir es sind 4 Lagen übereinander)
Die Leitungsberechnung für große Längen sagt, man soll zuerst die für normale Längen durchführen. Also fangen wir hier an.
1. In <= Ir trifft zu. (Da In ja ermittelt werden soll)
----------------------------------------------------
2. Entnehme ich die Belastbarkeit der Tabelle.(Bei mir gegeben -> 2,5mm²)
- Hier habe ich Verlegeart E genommen, eine Pritsche ist denke ich erstmal mit einer großen Spule gleichzusezten da eine Seite aufliegt, die andere frei ist?
= Ir 25A
----------------------------------------------------
3. Jetzt kommen die Faktoren f1, f2 ... dazu:
Welchen nehme ich hier:
Nicht benötigt -> Umrechnungsfaktor für andere Umgebungstemperatur als 30*C
Evtl - Nötig -> Umrechnungsfaktoren bei Häufung von Leitung
V4,V5 Gebündelt direkt auf der Wand (da das Kabel ja auf der Trommel nebeneinander liegt)
5 Stromkreise
= f1 0,57 ???
Evtl - Nötig -> Umrechnungsfaktoren bei Häufung von Leitung auf Kabelwannen oder Kabelpritschen
Ungelochte Kabelwanne, Anzahl der Leitungen = ? hört bei 9 auf. Ich habe definitiv mehr Leitungen "nebeneinander" liegen.
= f1 0,68 (bei 9 Leitungen) ???
Nötig -> Umrechnungsfaktor für aufgewickelte Leitungen
4 Lagen
= f2 = 0,42
-----------------------------------------------------
Somit hätte ich bis jetzt (ohne den Spannungsfall in betracht zu ziehen folgende maximale Strombelastbarkeit:
25A * 0,57 * 0,42 = 5,9A
bzw.
25A * 0,68 * 0,42 = 7,14A
und müsste somit mit 6A absichern? Oder liege ich komplett falsch. Bitte steinigt mich nicht.
Danke
ich habe einen meiner Meinung nach spezielle Frage zur Leitungsberechnung/Strombelastbarkeit. Da es ein Paar Tage her ist wollte ich eure Meinung
- Kabellänge 400Meter
- 25G2,5mm² (hiervon sind nur 11 Adern belegt)
- 5 Verbraucher mit je 400V Bemessungsspannung
- Strom ist erstmal unbekannt. Ich möchte quasi den Verbraucher so Leistungsstark wie möglich auslegen.
- Das Kabel ist auf einer Großen Trommel aufgewickelt und wird nur Teilweise oder gar nicht abgewickelt im Betrieb (Sagen wir es sind 4 Lagen übereinander)
Die Leitungsberechnung für große Längen sagt, man soll zuerst die für normale Längen durchführen. Also fangen wir hier an.
1. In <= Ir trifft zu. (Da In ja ermittelt werden soll)
----------------------------------------------------
2. Entnehme ich die Belastbarkeit der Tabelle.(Bei mir gegeben -> 2,5mm²)
- Hier habe ich Verlegeart E genommen, eine Pritsche ist denke ich erstmal mit einer großen Spule gleichzusezten da eine Seite aufliegt, die andere frei ist?
= Ir 25A
----------------------------------------------------
3. Jetzt kommen die Faktoren f1, f2 ... dazu:
Welchen nehme ich hier:
Nicht benötigt -> Umrechnungsfaktor für andere Umgebungstemperatur als 30*C
Evtl - Nötig -> Umrechnungsfaktoren bei Häufung von Leitung
V4,V5 Gebündelt direkt auf der Wand (da das Kabel ja auf der Trommel nebeneinander liegt)
5 Stromkreise
= f1 0,57 ???
Evtl - Nötig -> Umrechnungsfaktoren bei Häufung von Leitung auf Kabelwannen oder Kabelpritschen
Ungelochte Kabelwanne, Anzahl der Leitungen = ? hört bei 9 auf. Ich habe definitiv mehr Leitungen "nebeneinander" liegen.
= f1 0,68 (bei 9 Leitungen) ???
Nötig -> Umrechnungsfaktor für aufgewickelte Leitungen
4 Lagen
= f2 = 0,42
-----------------------------------------------------
Somit hätte ich bis jetzt (ohne den Spannungsfall in betracht zu ziehen folgende maximale Strombelastbarkeit:
25A * 0,57 * 0,42 = 5,9A
bzw.
25A * 0,68 * 0,42 = 7,14A
und müsste somit mit 6A absichern? Oder liege ich komplett falsch. Bitte steinigt mich nicht.
Danke