T
Terri
- Beiträge
- 11
- Beruf
- E-Techniker
Hallo,
bin neu hier und bisher ganz angetan von unkomplizierter Hilfe durch engagierte Fachleute.
Nun hab ich auch ein Prob., oder evtl doch nicht. :?:
Vor 14 Jahren haben wir unser Haus modernisiert, in die drei Wohnungen wurden neue UVs und komplett neue Leitungen eingezogen. (Fachbetrieb!) Ein neuer Zählerschrank wurde auch gesetzt, HAK hat EVU auch gleich mit erneuert. Also Rundumschlag.
Kürzlich den KLingeltrafo gewechselt und stelle dabei fest, in der UV ist keine Vorsicherung.
NH Sicherungen vorm Zähler sind 63 A
Im Zählerschrank ist ein Lasttrenner, von da geht die Leitung 5x16mm² direkt in meine UV auf den 40A/30mA FI. Dahinter sind bisher 12 LS B16 installiert. Für den Durchlauferhitzer sind 3x 32A LS drin.
(ohne über FI) So oder so ähnlich sind die anderen UVs auch installiert.
Ist das alles so ok? Hab da Bedenken bekommen, wenn ich hier so die Beiträge verfolge.
Greetz erstmal.
bin neu hier und bisher ganz angetan von unkomplizierter Hilfe durch engagierte Fachleute.
Nun hab ich auch ein Prob., oder evtl doch nicht. :?:
Vor 14 Jahren haben wir unser Haus modernisiert, in die drei Wohnungen wurden neue UVs und komplett neue Leitungen eingezogen. (Fachbetrieb!) Ein neuer Zählerschrank wurde auch gesetzt, HAK hat EVU auch gleich mit erneuert. Also Rundumschlag.
Kürzlich den KLingeltrafo gewechselt und stelle dabei fest, in der UV ist keine Vorsicherung.
NH Sicherungen vorm Zähler sind 63 A
Im Zählerschrank ist ein Lasttrenner, von da geht die Leitung 5x16mm² direkt in meine UV auf den 40A/30mA FI. Dahinter sind bisher 12 LS B16 installiert. Für den Durchlauferhitzer sind 3x 32A LS drin.
(ohne über FI) So oder so ähnlich sind die anderen UVs auch installiert.
Ist das alles so ok? Hab da Bedenken bekommen, wenn ich hier so die Beiträge verfolge.
Greetz erstmal.