UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder?

Diskutiere UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, eine Frage, wird im TT-System eine Unterverteilung in einer freistehenden Garage errichtet ist dann eine 5adrige Zuleitung, sprich...

  1. #1 dermitdemstrom, 15.10.2014
    dermitdemstrom

    dermitdemstrom

    Dabei seit:
    25.09.2014
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    eine Frage, wird im TT-System eine Unterverteilung in einer freistehenden Garage errichtet ist dann eine 5adrige Zuleitung, sprich mitgeführter PE ausreichend oder muss eine gesonderte Erdung geschaffen werden?

    Wo kann man das nachlesen?
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 15.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Mitgeführter Schutzleiter - soweit korrekt installiert - ist ausreichend.
     
  4. #3 dermitdemstrom, 15.10.2014
    dermitdemstrom

    dermitdemstrom

    Dabei seit:
    25.09.2014
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Auf welche Grundlage stützt sich denn die Aussage?
     
  5. #4 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Mir ist keine Norm o.ä. bekannt, die so etwas fordert. Du setzt ja für eine Außensteckdose oder eine Steckdosensäule im Garten auch keinen Erder.

    Etwas ganz anderes ist es, wenn du eine Blitzschutzanlage auf der Garage hast oder Reihengaragen, durch die eine metallische Leitung führt, die in den PA einbezogen werden muss.
     
  6. #5 dermitdemstrom, 16.10.2014
    dermitdemstrom

    dermitdemstrom

    Dabei seit:
    25.09.2014
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    naja also eine Aussensteckdose ist ja auch keine Verteilung, du vergleichst hier Äpfel mit Birnen.
     
  7. #6 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Ob nun eine Außensteckdose aus UV im Haus oder eine Garagensteckdose aus der Garagen-UV versorgt wird. Wo ist da der Unterschied? Oder setzt du für eine UV im Haupthaus auch einen eigenen Erder?

    Ich hatte betont, dass der mitgeführte PE korrekt installiert sein müsste (Querschnitt, Erdungswiderstand, die notwendigen Messungen, ...).

    Oder kennst du eine Vorschrift, die was anderes besagt?
     
  8. #7 Octavian1977, 16.10.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.644
    Zustimmungen:
    848
    Du mußt auf jeden Fall für einen ausreichenden Potentialausgleich sorgen.

    Im Zweifelsfall ist ein zusätzlicher Erder für die Garage vorzusehen.

    Theoretisch bräuchte dann keine PE Verbindung von der Hauptverteilung kommen. Allerdings wird ein Erdungssystem mit jedem zusätzlichen Erder besser somit ist es durchaus empfehlenswert einen Erder für die Garage vorzusehen UND den PE von der Einspeisung her zu holen. Anlagen die sich auf nur einen Erder stützen haben öfter Probleme die Abschaltbedingungen einzuhalten da sich die Werte der Erder verschlechtern können. Insbesondere in Wohnbereichen in denen eine elektrische Anlage so gut wie nie geprüft wird, eine Verschlechterung oder gar ein komplett Ausfall des Erdungssystemes fällt hier oft erst auf wenn sich Unfälle ereignen.
     
  9. #8 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Ausgleich wozwischen?

    Die übrigen Punkte sind sicherlich empfehlenswert, aber m.W. nicht vorgeschrieben.
     
  10. #9 Octavian1977, 16.10.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.644
    Zustimmungen:
    848
    Zwischen dem Standort und dem PE.
     
  11. #10 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Was verstehst du denn unter dem "Standort"?
    Den Zementfußboden oder das Pflaster?
    Und wie machst du das?
    Und was machst du, wenn du nur eine Steckdose + Licht, aber keine UV hast?
     
  12. #11 Octavian1977, 16.10.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.644
    Zustimmungen:
    848
    Das erreicht man durch einen oder mehrere Erder, oder durch ein TT Netz.
     
Thema:

UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder?

Die Seite wird geladen...

UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder? - Ähnliche Themen

  1. Unterverteilung an 4mm^2

    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  2. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter

    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  3. Absicherung Zuleitung Garage

    Absicherung Zuleitung Garage: Hi! Im Schaltschrank vom Haus ist ein B20 Automat 3 phasig, zur Garage gehen 5x2,5 NYY-J (ca.12m lang) durch ein Rohr. In der Garage(Holzständer)...
  4. Rauchmelder-System (BMA)

    Rauchmelder-System (BMA): Moin zusammen. Kennt von euch jemand zufällig ein Rauchmelder-System mit einem Anzeigetableau? Ich würde gerne einem Einfamilienhaus die...
  5. Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage

    Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage: Hallo Allerseits! Brauche Eure Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage. Ziel: ein 400V- und einige 230V-Anschlüsse in der Garage,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden