UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder?

Diskutiere UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, eine Frage, wird im TT-System eine Unterverteilung in einer freistehenden Garage errichtet ist dann eine 5adrige Zuleitung, sprich...

  1. #1 dermitdemstrom, 15.10.2014
    dermitdemstrom

    dermitdemstrom

    Dabei seit:
    25.09.2014
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    eine Frage, wird im TT-System eine Unterverteilung in einer freistehenden Garage errichtet ist dann eine 5adrige Zuleitung, sprich mitgeführter PE ausreichend oder muss eine gesonderte Erdung geschaffen werden?

    Wo kann man das nachlesen?
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 15.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.424
    Zustimmungen:
    1.007
    Mitgeführter Schutzleiter - soweit korrekt installiert - ist ausreichend.
     
  4. #3 dermitdemstrom, 15.10.2014
    dermitdemstrom

    dermitdemstrom

    Dabei seit:
    25.09.2014
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Auf welche Grundlage stützt sich denn die Aussage?
     
  5. #4 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.424
    Zustimmungen:
    1.007
    Mir ist keine Norm o.ä. bekannt, die so etwas fordert. Du setzt ja für eine Außensteckdose oder eine Steckdosensäule im Garten auch keinen Erder.

    Etwas ganz anderes ist es, wenn du eine Blitzschutzanlage auf der Garage hast oder Reihengaragen, durch die eine metallische Leitung führt, die in den PA einbezogen werden muss.
     
  6. #5 dermitdemstrom, 16.10.2014
    dermitdemstrom

    dermitdemstrom

    Dabei seit:
    25.09.2014
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    naja also eine Aussensteckdose ist ja auch keine Verteilung, du vergleichst hier Äpfel mit Birnen.
     
  7. #6 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.424
    Zustimmungen:
    1.007
    Ob nun eine Außensteckdose aus UV im Haus oder eine Garagensteckdose aus der Garagen-UV versorgt wird. Wo ist da der Unterschied? Oder setzt du für eine UV im Haupthaus auch einen eigenen Erder?

    Ich hatte betont, dass der mitgeführte PE korrekt installiert sein müsste (Querschnitt, Erdungswiderstand, die notwendigen Messungen, ...).

    Oder kennst du eine Vorschrift, die was anderes besagt?
     
  8. #7 Octavian1977, 16.10.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.783
    Zustimmungen:
    612
    Du mußt auf jeden Fall für einen ausreichenden Potentialausgleich sorgen.

    Im Zweifelsfall ist ein zusätzlicher Erder für die Garage vorzusehen.

    Theoretisch bräuchte dann keine PE Verbindung von der Hauptverteilung kommen. Allerdings wird ein Erdungssystem mit jedem zusätzlichen Erder besser somit ist es durchaus empfehlenswert einen Erder für die Garage vorzusehen UND den PE von der Einspeisung her zu holen. Anlagen die sich auf nur einen Erder stützen haben öfter Probleme die Abschaltbedingungen einzuhalten da sich die Werte der Erder verschlechtern können. Insbesondere in Wohnbereichen in denen eine elektrische Anlage so gut wie nie geprüft wird, eine Verschlechterung oder gar ein komplett Ausfall des Erdungssystemes fällt hier oft erst auf wenn sich Unfälle ereignen.
     
  9. #8 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.424
    Zustimmungen:
    1.007
    Ausgleich wozwischen?

    Die übrigen Punkte sind sicherlich empfehlenswert, aber m.W. nicht vorgeschrieben.
     
  10. #9 Octavian1977, 16.10.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.783
    Zustimmungen:
    612
    Zwischen dem Standort und dem PE.
     
  11. #10 werner_1, 16.10.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.424
    Zustimmungen:
    1.007
    Was verstehst du denn unter dem "Standort"?
    Den Zementfußboden oder das Pflaster?
    Und wie machst du das?
    Und was machst du, wenn du nur eine Steckdose + Licht, aber keine UV hast?
     
  12. #11 Octavian1977, 16.10.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.783
    Zustimmungen:
    612
    Das erreicht man durch einen oder mehrere Erder, oder durch ein TT Netz.
     
Thema:

UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder?

Die Seite wird geladen...

UV in freistehender Garage im TT System - 2. Erder? - Ähnliche Themen

  1. E-Bike Lichtumbau von 3 polig auf 2 Polig wie anschließen?

    E-Bike Lichtumbau von 3 polig auf 2 Polig wie anschließen?: Servus zusammen, nach gefühlt einer Dekade erfolgloser suche in allem auffindbarem bin ich auf die Idee gekommen, es bleibt nichts mehr über als...
  2. 2 Poliger Wechselschalter zulässig?

    2 Poliger Wechselschalter zulässig?: Hallo Leute In unserer Freizeithütte ist mir beim erneuern einer abgebrannten Klemme aufgefallen, dass beim errichten der E-Anlage ordentlich...
  3. Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV

    Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV: Moin, im Rahmen unserer Gebäudesanierung wird auch die Elektrik komplett erneuert. Hierfür haben wir einen 1-Mann Elektromeisterbetrieb, mit dem...
  4. 2 Leuchten an 1 Nullleiter

    2 Leuchten an 1 Nullleiter: Hallo, folgende Frage: Ich habe im Wohnzimmer einen Doppelschalter und würde daher auch gern 2 Lampen aufhängen und getrennt schalten. Aus der...
  5. Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern

    Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern: Ich habe folgendes Problem ich habe ein 230 V Taster von dem ein Kabel in einer Abzweigdose in Nähe vom Motor vorbereitet wurde mit 3x1,5mm2...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden