Hallo zusammen,

gibt es eigentlich eine VDE wo steht in welchem Raum und welcher Höhe usw. der Zählerschrank installiert werden darf? Darf man z.B. einen Zählerschrank auf dem Dachgeschoß bzw. ausserhalb des Hausanschlussraumes installieren? Muss der Raum beheizt sein und könnte man diesen in der Garage installieren.

Gruß

Stefan
 
Hat sich bereits erledigt.
In der DIN 18012 steht einiges. Keine feuchten Räume, Abstände usw. Keine Installationa auf dem Dachboden.

Frage wurde selbst beantwortet.
 
Halllo

Sowas steht in den TAB und in DIN 18013.

Dachboden, Garage, Temperatur über 30°C etc. gehen nicht.
Die Mitte des zählers soll zwischen 1,1 und 1,85m über dem Boden liegen.

Zählerschränke müssen Din 43870-1 und VDE 0603-1 entsprechen.

Am besten mal beim Netzbetreiber nachfragen, wo der das Ding hinmöchte.Meist der Hausanschlussraum oder zentral in der Wohnung, besonders wenn der Zählerschrank gleichzeitig die Stromkreissicherungen entält.

Wie immer ohne Gewähr.
 
Danke Dir für die Information.
 
Da bin ich einmal gespannt wer den Zählerantrag unterschreiben muss!!!
 
elektroblitzer schrieb:
Da bin ich einmal gespammt wer den Zählerantrag unterschreiben muss!!!

Sofern die hier schon genannten (ausgeschl.)Räume Abstände etc.
berücksichtigt werden sollte es keine Probleme geben :)
 
In Absprache mit einem E-Betrieb der E-Meister.
 
In Absprache mit einem E-Betrieb der E-Meister.

Das beste wäre dann mit dem Betrieb alles abzusprechen. Bei Anfragen bei einigen Netzbetreiber bekommt der der dann den Zählerantrag unterschrieben hat Probleme, weil dann bei der Anfrage erkennbar ist das ein nicht eingetragener Betrieb die Arbeiten durchgeführt hat.
Also am besten alles über den eingetragenen Betrieb laufen lassen.
 