Diskutiere Versteckte Kabel bei geringer Wandstärke im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin hier in der blöden Situation, dass die Wände im Altbau / Obergeschoss nur 115mm stark + Putz sind. Wie man liest sind Schlitze,...

  1. Efix

    Efix

    Dabei seit:
    07.01.2019
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich bin hier in der blöden Situation, dass die Wände im Altbau / Obergeschoss nur 115mm stark + Putz sind. Wie man liest sind Schlitze, insbesondere horizontale, in solchen Wänden eigentlich tabu (auch wenn das hier in der Vergangenheit scheinbar niemanden interessiert hat).
    Ich gehe jedoch davon aus, dass ich zumindest den Putz bis zum Mauerwerk schlitzen darf, um darin Stegleitung zu verlegen, ist das richtig?
    Was eignet sich bei einem so dünnen Aufbau am Besten zum Verfüllen, so dass im Nachhinein möglichst keine Risse entstehen?
    Mauerwerk ist alter Bims, Putz eher sandig, also dieses typische, alte Selbtgemischzeugs. Darüber kommt wohl wieder Tapete, Vlies, Rauhfaser, irgendsowas.

    Etwas davorbauen ist kein Option, dann müsste ja auch die noch relativ neuen Türzargen etc. getauscht werden.

    Danke
    Chris
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 07.01.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.411
    Zustimmungen:
    573
    1. eine 11,5er Wand ist nicht tragend, erst Recht nicht als den von Dir mit Bims" bezeichneten Trümmerverwertungsstein. Auch Schlitze Quer sind da kaum ein Problem, die Wand hält schon wenn Du sie nicht mit dem Bohrhammer umwirfst. Wenn das nachher nur noch eine 9er Wand ist trägt die sich auch noch.
    2. Stegleitung würde ich aus diversen Gründen nicht verwenden, verwende NYM-J
    3. Warum sollte nach dem Verputzen Risse geben? Risse entstehen, wenn sich die Wand bewegt oder wenn im Untergrund z.B. Holzbalken enthält.
    Sollte die Wand Balken enthalten ist das Problem nichtig denn dann ist der Stein nur Füllmaterial zwischen den tragenden Balken. Die Balken dürfen natürlich dann nicht geschwächt werden.
     
Thema:

Versteckte Kabel bei geringer Wandstärke

Die Seite wird geladen...

Versteckte Kabel bei geringer Wandstärke - Ähnliche Themen

  1. Brauche euere Hilfe mit einem Kabel

    Brauche euere Hilfe mit einem Kabel: Hallo zusammen, ich wohne seit kurzem in einem Altbau. Dort versuche seit neuestem eine LAN Dose anzuschließen, aber ich bin etwas verwirrt über...
  2. Lampen Anschluss, Kabel kűrzen

    Lampen Anschluss, Kabel kűrzen: Hallo, wir sind umgezogen und haben nur Lampen die Selbstisoliertert sind. Jetzt hängt űberall die Schutzleiter oben raus. Kann ich die einfach...
  3. Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel

    Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel: Hallo zusammen, Ich habe eine Lampe mit 3 Leuchtmitteln (Osram Parathom Pro GU10 PAR16 5.9W 927 36D), die für ein Kabel mit 3 Phasen / 5 Adern...
  4. Alte Lampe durch LED Lampe ersetzen - welches Kabel gehört wohin?

    Alte Lampe durch LED Lampe ersetzen - welches Kabel gehört wohin?: Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich habe eine Frage zum Anschließen einer Lampe. Es handelt sich um eine LED Lampe, die ich gern anstelle der...
  5. Schukostecker mit verstecktem Schalter

    Schukostecker mit verstecktem Schalter: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schukostecker für den Außenbereich, wo int. ein Aus-/Einschalter eingebaut ist. Und zwar in der Form,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden